初级感应电动势公式与电压调整率的关系

A:我新买的一本《新编电子变压器手册》写感应电动势公式E=4.44FNBS*10的负4次方 F是频率 N是匝数 B磁感应强度 S铁心有效截面积

这个公式怎么和网上查到的E=4.44FNφ不一样 我该怎么理解呢

B:计算线径那一节有初级感应电动势公式

E1=U1(1-0.5△U),E2=U2(1+0.5△U)这里U1 U2已知 △U为电压调整率 这里为什么要0.5呢 代表什么意思呢 两个公式为什么一个加一个减呢

A. E=4.44FNBS*10的负4次方和E=4.44FNφ是一样的。因为磁通量φ=磁感应强度(也叫磁通密度)B * 铁芯的有效截面积S,至于10的负4次方,那是因为使用的单位不同,所以看书时一定要
弄清公式中各个因子的单位!
B. E1=U1(1-0.5△U),E2=U2(1+0.5△U)中的0。5应该是一个平均值,按50%的负荷计算的。
E1=U1(1-0.5△U)中用“—”是因为U1是外加的额定电压,是不变的,而阻抗压降的方向与电动势的方向相同所以有U1=E1+U1 * 0.5△U。E2=U2(1+0.5△U)中用“+ ”是因为二次的空载额定电压就是E2,而阻抗压降的方向与E2相反,所以有U2=E2-U2* 0.5△U追问

第三:在计算线径那一节有电流密度=根号【变压器铜损÷(变压器铜重*Z)】
变压器铜重=8.9*Km*SM*Lm*10的负3次方 这里SM为铁心窗口面积,Lm为平均匝长,Km
为利用系数,这里Lm查表单位为cm平方,SM计算的时候单位也要用cm对吗!
第四:线径那一节有线径=根号【绕组可绕线面积÷(排绕系数*叠绕系数*匝数)】这个公 式怎么给人的感觉和骨架大小圈数多少有关系 和电压电流等没有关系,能解释一下吗 ?

追答

第三:Lm是长度,应该是cm(厘米),而SM是面积,就应该是cm^2(平方厘米)。这样算出的铜重就是g(克)。
第四:线径肯定是与电流有绝对的关系,可以说要由电流的大小来决定线径。上述公式只是根据骨架大小和匝数的多少(事先初定好)来反推线径的近似公式。

追问

第一:I1这个符号在 书中有 A变压器初级电流 B变压器初级负载电流 C初级电流有功分量
这三个要怎么理解,尤其是第C它的实质是什么,作用又是什么?
第二:在次级开路时,初级电流表显示电流叫《空载电流》,那在次级接负载时,初级电流表显示电流叫《初级总电流》吗?它与初级负载电流这个名称有区别吗
我QQ:371180845 大哥 加之祥谈

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答