霍尼韦尔excel 5000系统总线故障。

如下图所示:
表现为通道1下面的所有控制器都无法与上位机进行通信,上位机无法读取DDC控制器的信息,1通道处于连接失效状态。希望有经验的师傅能帮助一下,从哪里排查可能会比较容易,或者容易出现这样的问题是bna这个网络中继器坏了,还是说软件设置有问题。
坐等。分不是问题的。

首先尝试用通道2与上位机通信,看看能否成功,接下来换成用上位机与通道2中任意一台设备通信,最简单的就是ping一下看看,如果成功,则自上到下所有的线路没有问题,接下来就怀疑通道1的接口问题,是不是积灰了,或者接口松了,重新插拔过排除硬件故障,软件设置按照一般来说,一开始能通信上的,后来通信不上了,与软件没有太大关系,但是不排除有人人为的恶意或者无意的修改造成通信失败。1通道和2通道交换一下看看,是不是端口有问题?最简单就是吧一个新的网络中继器替换上去,如果还是无法通信,就是线路有问题,被老鼠啃了,或者中间断了,基本上一样样来排除。按照道理来说,软件设置的故障可能性很小的,不表示没有,个人觉得把主要精力放到硬件故障上,尝试一下。以上
纯属个人意愿,希望对你有帮助,祝你成功。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-24
有点难
第2个回答  2011-03-23
bna坏了

我猜的
第3个回答  2011-03-24
我觉得的应该是软件的问题