接地电阻测试记录

质控(电)表4.3.4-1 共 5 页 第 1 页
单位(子单位)工程名称 福大新校区图书馆
施工单位 福建六建建设集团有限公司 测试日期 2005年 10月 20日
天 气 晴 气温(℃) 25
接地电阻 测试仪 型 号 规 格 出厂编号 检 定 单 位 检 定 有效期 检定证书
编 号
ZC29B-2 905 省计量所 1年 (MLY)D1/05-2558
接地装置 名称类别 测试点部位 设计值(Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明
防雷接地测试点S1 C-14轴 <1(Ω) 0.45
E’为被测接地点, P’、C’分别为电位、电流探测针,E’、P’、C’依直线相距20m。
防雷接地测试点S2 B-2/1轴 <1(Ω) 0.4
防雷接地测试点S3 1/N-1/1轴 <1(Ω) 0.4
防雷接地测试点S4 11-Q轴 <1(Ω) 0.5
设备用接地端子测试点1 8-F轴 <1(Ω) 0.45
设备用接地端子测试点2 8-E轴 <1(Ω) 0.45
设备用接地端子测试点3 10-E轴 <1(Ω) 0.5
设备用接地端子测试点4 10-D轴 <1(Ω) 0.5
设备用接地端子测试点5 10-C轴 <1(Ω) 0.4

存在问题处理情况 /
结 论 经测试,接地电阻值符合设计要求,测试结果合格。
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施工单位 质 检 员
施 工 员
测 试 员
材 料 进 场 抽 样 检 查 记 录
质控(安)表4.2.2-2 共32页 第2页
单位(子单位)工程名称 福州大学新校区图书馆
施工单位 福建六建建设集团有限公司 分部工程 建筑电气
名 称 规 格 外 观 质 量 壁厚 外径 进场数量 进场日期 抽检数量 抽检结论 备 注
金属线槽 外观完好无损,涂层无脱落
镀锌圆钢 外观完好无损
铜芯导线 绝缘层厚度,线芯尺寸符合要求,有“CCC”认证
配电箱 外观无损坏,箱内器件完好,有“CCC”认证
开关插座 外观无损坏,有“CCC”认证
铜排 表面光滑、无扭曲变形
灯具 外观无损坏,有“CCC”认证
消防应急灯 外观无损坏,有产品型式认可证书
电缆 绝缘层厚度,线芯尺寸符合要求

专业监理工程师 (建设单位项目
专业技术负责人) 施工
单位 质 检 员 施 工 员 材 料 员