柱钢筋电渣压力焊最多能相差几个等级?如上柱钢筋为25下柱为22能电渣压力焊吗?如下

如题所述

钢筋上细下粗,或上粗下细,都是可以采用电渣压力焊的。关于钢筋直径相差的级数,好像是没有明文规定,但也不宜相差太多(特别是上粗下细的情况)。

将上钢筋不断下送,以保持电弧的稳定,继续电弧过程;随电弧过程的延续,两钢筋端部熔化量增加,熔池和渣池加深,待达到一定深度时,加快上钢筋的下送速度,使其端部直接与渣池接触,这时,电弧熄灭而变电弧过程为电渣过程。

待电渣过程产生的电阻热使上、下两钢筋的端部达到全截面均匀加热的时候,迅速将上钢筋向下顶压,挤出全部熔渣和液态金属,随即切断焊接电源,完成了焊接工作。

工作原理:

钢筋电渣压力焊是将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。

电渣压力焊的焊接过程包括四个阶段:引弧过程、电弧过程、电渣过程和顶压过程。

焊接开始时,首先在上、下两钢筋端面之间引燃电弧,使电弧周围焊剂熔化形成空穴;随之焊接电弧在两钢筋之间燃烧,电弧热将两钢筋端部熔化,熔化的金属形成熔池,熔融的焊剂形成熔渣(渣池),覆盖于熔池之上,此时,随着电弧的燃烧,上、下两钢筋端部逐渐熔化。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-20
钢筋上细下粗,或上粗下细,都是可以采用电渣压力焊的。关于钢筋直径相差的级数,好像是没有明文规定,但也不宜相差太多(特别是上粗下细的情况),不然施工难度加大,不利于保证工程质量。一般在设计中,上细下粗的情况可能钢筋级数会相差较多,如D25变为D16、18都是有可能的;但上粗下细,一般会控制在不超过2级。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-21
可以用电渣压力焊焊接,钢筋变径焊接。但是这个工艺要求比较高,要同轴,还要符合电渣压力焊的其他要求。这就需要焊工的技术了。大直径钢筋不推荐使用电渣压力焊,特别是三级钢,因为含碳量的原因,和施工工艺的原因,焊接复检不容易达到规范要求。推荐使用直螺纹套筒连接。