排烟阀 防火阀 排烟防火阀 三者的区别

求三者的区别,及正常情况下和火灾情况下的状态,还有就是70°的和280°的防火阀有什么区别!越详细越好!

    排烟阀。安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。

    防火阀是叫送风阀也叫正压送风阀,通俗的说就是着火时,产生大量的烟,这时,没着火的地方就要送风,使气压升高,这样风向始终是往低压(就是着火点)刮的,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。

    防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。正压送风口通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。

    是同一种设备,排烟系统由风管、百叶窗、防火阀(排烟防火阀)、风机等组成,防火阀安装于风机前端和排烟口(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风管烟气温度达到70或280摄氏度(防火阀有两种型号)时,防火阀关闭,阻止高温烟气蔓延。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-10
防火阀是在管路上是常开的 是长期开着通风 着火是才自动关闭 排烟防火是常闭 屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开 然后 在 280度时在自动关闭
防烟防火调节阀详细描述:
--------------------------------------------------------------------------------
产品名称: 防烟防火调节阀
功能
·70℃温感器动作,阀门自动关闭。
·280℃温感器动作,阀门自动关闭。
·手动关闭;手动复位开启。
·手动调节叶片角度。(五档调节)。
·输出阀门关闭信号或联锁控制信号。
·漏风量:符合国家标准(见检验报告)。
·耐火时间:≥90min。
·耐腐蚀性与动作可靠性均符合国家。
相关产品:排烟防火阀, 防火阀, YA型余压阀, 蝶阀, 全自动排烟防火阀, 密闭式对开多叶风量调节阀…, - T302-1~9钢制蝶阀, 铝制风口调节阀, 电动防烟防火调节阀, 排烟防火阀,山东奥德力空调设备有限公司是我国专业生产中央空调及风机盘管厂家。公司注册资金1亿元,有效生产面积45万平方米,各种风机盘管,是中央空调城(德州)的支柱性企业,公司生产的风机盘管,质量好价格低、通风、玻璃钢、防火阀、风机盘管、风口、各种风机、,余压阀,调节阀,风阀、风管止回阀、余压阀、蝶阀、防火阀、防火调节阀、方圆型防火阀、远控防火阀、排烟风口、板式排烟口、排烟阀、多叶排烟口、圆孔多叶排烟口等产品的研发、设计、生产、检测、销售、安装及维护。今后将继续实施名牌战略,坚持科学发展,做好企业经营平台
第2个回答  2019-07-24
定义和区别详见国家标准《建筑通风和排烟系统用阀门》里的定义、解释。
第3个回答  2011-04-07
支持楼上回答
从温度上分两类:防烟70度关闭;排烟280关闭。
从形式上也可以分两类:一类安装在管道上既两头都接管道;另一类安装在风口上既一头接空间不接管道。
名称还有很多,但原理就是这样了。
第4个回答  2011-04-07
防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280度时关闭。
在通风系统和排烟系统中使用的只有防烟防火阀和排烟防火阀这两种阀组。追问

防烟防火阀难道就是防火阀?排烟系统中没有排烟阀吗?排烟阀和排烟防火阀是不一样的!希望得到您的解答!

追答

防火阀是统称,分为防烟防火阀和排烟防火阀,防烟防火阀主要用于通风系统,作为防烟分隔的措施;排烟防火阀主要用于排烟系统,主要是防止排烟系统中烟气温度过高会导致火灾烟气扩散。