99问答网
所有问题
PT100接线问题:双支PT100,仪表是三线制的,之间怎么接线呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-27
双路任选一路,三颗线,一路接A,另二路并在一起接B,仪表那面看接线图把A接在电阻符号上,另二线没区别接上就可以了
追问
能不能同时接两路在同一仪表(三线制)上呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/veevO7tve.html
相似回答
pt100三线制怎么接线pt100三线制接法
答:
1、其中一条是电阻一端,另两加是共用电阻的一端,如果接到平衡桥型测量电路上。2、应是两支共用端的,一支接信号回路与供电回路的共用端,另一支是信号的采集端。3、还有一边不共
的,是
供电与激沥电路。
pt100三线制接法
答:
1、线制pt100一般是一根红线二根白线,红线为A,二根白线都是B,二根B线(白线)都是一样的,
可以按标识的A.B.B接口接上线即可
。PT100是一个可变电阻,阻值随温度的变化而变化,当温度在0度的时候,量测AB(红白)两根线的阻值是100欧,100度是138.5欧,有两根白线是因为其中一根白线为补偿线,...
3线制pt100
如何
接线
答:
3线制pt100一般是一根红线二根白线,红线为A,二根白线都是B,二根B线(白线)都是一样的,
可以按标识的A.B.B接口接上线即可
。PT100是一个可变电阻,阻值随温度的变化而变化,当温度在0度的时候,量测AB(红白)两根线的阻值是100欧,100度是138.5欧,有两根白线是因为其中一根白线为补偿线,...
PT100接线
方法
???
答:
PT100 温度传感器三根芯线的
接法:PT100
铂电阻传感器有三条引线,可用 A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A 与 B 或 C之间的阻值常温下在 110 欧左右,B 与 C 之间为 0欧,B 与 C 在内部是直通的,原则上 B 与 C 没什么区别。
Pt100
温度传感器接线说明 Pt100就是...
pt100
温度传感器三根线
怎么
接?
答:
PT100温度传感器三根芯线的
接法:PT100
铂电阻传感器有三根引线,可以用a、B、C(或黑、红、黄)表示。
三线之间
有如下规律:a与B或C之间的电阻值在室温下约为110Ω,B与C之间的电阻值为0Ω,B与C之间的电阻值在内部直接连接。原则上,B和C没有区别。PT100温度传感器接线说明:PT100表示其电阻值在...
pt100怎么接线?
答:
如果你说的
PT100,是
指铂电阻温度传感器的话,那么接线方法有3种:二线制
,三线制
和四线制。如果PT100到上位机或者PLC的距离比较近,比如1米以内,可以采用二线
制接法
。即,在
PT100的
两个引脚上分别引一条导线,连接到上位机或者PLC的对应的两个接口上。如果PT100到上位机或者PLC的距离比较远,超过...
pt100
热电阻与显示
仪表之间怎么接线?
答:
第一,如果显示仪表有接线图
,接线
方法见插图。第二,如果没有接线图,接线方法如下:1、如果有两根颜色相同,接线时把两根颜色相同的导线接2号和3号端子,另一根接1号端子,接通电源后如果显示不正常(显示最大或最小),把1号端子上的导线与3号端子上的导线调换一下即可。2、如果三根导线颜色各不...
PT100
温度传感器
三线制的
用引线
怎么
接表头上的
接线
端 应用几芯线?用...
答:
三线制
就是这么接的,I-接83号线,L+接84,L-接85号线。84号属于信号线
pt100
热电阻与显示
仪表之间怎么接线
答:
三线制接法
。如热点阻两点。则一点接a线,另一点接两根线。如三点必须找出a线,用万用表测对另两个有电阻那就是a线。a线接在仪表端标有电阻一端。另两根接标有电阻另一端和不标点
大家正在搜
仪表三线制改两线制怎么接
仪表三线制怎么接线
四线接三线怎么接线
三线制仪表接入二线制通道
三线制仪表接线
仪表线怎么接线
三线制仪表设备接线
三线制仪表与plc接线
三线制速度传感器怎么接线
相关问题
PT100接线方法???
四线制双PT100接线怎么改成三线制
PT100三线制温度传感器怎么接线?
Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
pt100温度传感器三线制的接 有纸记录仪怎么接啊 记录仪都...
三线制pt1000如何接线
PT100温度变送器与PLC接线问题(图片为西门子模块接线图...
pt100三线制接法