380V,11KW热水嚣,接触器不吸合,发热管有电什么原因,热水器不工作
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-22
一般热水器的电路结构是
主电源进接触器,出线接加热管,
电源的控制电路进水位控制器-进温控器-进接触器线圈,形成一个回路,
目前你的情况应该是主电源接反了,先进了加热管再进接触器,因为没有吸合,所以主电源没有回路。
检查一下控制电路是否有形成回路,重点是水位控制器,温控器和接触器线圈是否断路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/veeeX7WzOWevzW7j7e.html
相似回答
一只交流
接触器
控制三组
11KW
(AC
380V
)
加热管,
该选多大的接触器呢?
答:
朋友,严格说每相控制
11KW加热管
(三相三个11KW加热管),电源电压
380V,
而且是三角接法加一根地线(E),电流应该是每相28A左右,额定电流应该是56A左右,考虑到安全和维护维修建议选择交流
接触器
为65——80A,主接线为电线为10个平方铜心线、E线为2.5个平方铜心线即可。
11kw
水泵运行2小时左右空开跳闸
接触器
成
吸合
状态不回位 已经换了3次接...
答:
这是接触器触电烧融化粘连了,出现这种原因是接触器严重过载
,11kw水泵额定电流22A,接触器应该选择25A以上的,同时还要测量一下水泵运行电流,电流超过25A说明水泵严重过载
11kw的电加热管380v
用大的交流
接触器
答:
用
380V
5A可以 理论上用3A以上就可以了,大点保险。
11KW的
电机配多大的交流
接触器,
和多大的导线
答:
11KW
约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线
,380v
电压选用4平米铜线最保险。从电工书上可查电线额定载流量
,接触器
电流是额定电流的2.25倍,热继电器电流额定电流的1.5-2倍。
从
380V
空气开关到交流
接触器
的导线,其中有一根导线很热,热到融了绝缘...
答:
你好,这是电流过大,导线选择过细导致的。也有可能是空气开关或者
接触器
接线端子松动导致的。检查空气开关接触器接线端子是否松动。如果不松动就是导线截面太小引起的。
11kw
电机早上第一次起动会跳闸,但之后起动都不跳是
什么原因
?
答:
具有摩擦系数大(局部锈蚀、粘滞)、重载启动(机械中带有上次没有排清的加工品),第一次启动需要较大的力矩,如果启动力矩小,启动时间长,电机回路的
接触器
所带热继电器就会认为是回路发生过负荷而跳闸,但是机械一旦动弹后,启动系数会下降,第二次启动就顺利了。这种情况建议使用高启动力矩电机。
...之后换了个
11KW
问题还是没有解,跟
接触器有
关吗?
答:
你的热保护器是多大的?原来是7.5KW的可能是因为过载(过载后电流会比较大)造成跳闸,而你换成
11KW
则可能是热保护不匹配造成的跳闸!问题可能是热保护器整定电流调的小了!以上意见仅供参考!希望对您有所帮助!
...再次启动不起来,交流
接触器
NC1-4011手摸
发热,
是不是接触器坏了...
答:
160T气动冲床在使用中跳电,再次启动不起来,交流
接触器
NC1-4011手摸
发热原因有
几点需要检查确认:首先确认应该是热继电器过载或都断相保护,先恢复热继电器,然后不要急于通电,一是在断电的前题下,先用万用表电阻档测量主电机三相电阻是不是平等,(例:比如说
11KW
电阻电机电阻分别为:6.8欧/6.9欧/...
大家正在搜
接触器有电不吸合什么原因
380接触器不吸合什么原因
接触器一直吸合什么原因
380接触器不吸合
接触器不吸合怎么解决
接触器通电不吸合
怎么控制接触器的吸合
接触器不吸合手动可以
接触器一通电就吸合
相关问题
380v热水器接触器吸合了但他不工作烧水是怎么回事
你好师傅,我这边有一个380v三相的热水器。原因是接触器不吸...
自动电热开水器380V交流接触器不会吸合是什么原因? 电源和...
电热开水器不工作 380交流接触正常,温控器正常。通电后,交...
380v的热水器接触器吸合但是不加热
新光顺380v电热水器不吸合怎么回事?
造成热水器接触器不吸合的原因
380v热水器接触器换了,就是不吸合,温控器怎么看是否坏了