带互感器式电表怎样计算电表数

点表是3x1.5(6)A 互感器电流比1000/5A 电压380V

    低压供电系统中,电度表的计算读数乘上互感器的变比数就等于实际用电量。

    例如:互感器电度表 3x1.5(6)A    电度表计算读数是200度,电流互感器电流比300/5A ,那么实际用电量KWH=200×300/5=12000度电

    在高压计量中不但乘电流互感器的变比,还要乘上电压互感器的变比。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-07
使用电流互感器接入的电表在计算用电量时,计算方法为:
实际用电量=电流表读数*电流互感器的倍数
电度表测量的是电功,即功率和时间的乘积,单位是kw*h.
当使用了电流互感器时,这时电度表电流实际上是互感器的电流,而电路实际电流是互感器输出电流*互感倍数,假设互感器的变比为N,这时流过电度表电流线圈的电流是实际电流的1/n,故实际用电量是电度表计量的值的N倍。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-31

使用电流互感器接入的电表在计算用电量时,计算方法为:实际用电量=电流表读数*电流互感器的倍数。

电表计数差值*200倍。

例如电表上次读数是5.00,本次读数10.00,则用电量等于(10.00-5.00)*200=1000.00度。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-11-24
电表计数差值*200倍。例如电表上次读数是5.00,本次读数10.00,则用电量等于(10.00-5.00)*200=1000.00度。本回答被提问者采纳
第4个回答  2016-01-16
电表读数差值(字节)*电流互感器倍数*电压互感器倍数=实际用电量