99问答网
所有问题
消防箱半明半暗,装时箱体外露多少公分?有什么规范要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-29
你好!
一般在200以内的墙体上,外露一般是4cm-12cm。
半明半暗,一般在200以内的墙体上,外露一般是4cm-12cm,这个规范没有具体要求,因为大部分消防箱体标准240
,薄体箱180(160),厚体260-320,墙体厚度没有箱体厚,一般都是背面预留20mm以上能挂网抹灰,前面突出,具体突出尺寸根据箱体厚度确定。
如有疑问,请追问。
相似回答
消防箱半明半暗,装时箱体外露多少公分?有什么规范要求
答:
你好!
一般在200以内的墙体上,外露一般是4cm-12cm。半明半暗,一般在200以内的墙体上,外露一般是4cm-12cm
,这个规范没有具体要求,因为大部分消防箱体标准240 ,薄体箱180(160),厚体260-320,墙体厚度没有箱体厚,一般都是背面预留20mm以上能挂网抹灰,前面突出,具体突出尺寸根据箱体厚度确定。...
消防箱
明装
,暗装有什么规范要求?
答:
1、
消火栓箱的安装应符合下列要求:(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧
;(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;3...
建筑工程的
消防箱
埋置墙体上能否
半明半暗
、
答:
可以,按照要求是可以的,
这个具体根据甲方需要,没有强制性要求
,因为不影响使用功能的,我见过不少的半明半暗安装的,不过如果在外墙的话,要先满足建筑节能保温的要求,北方不允许小于200mm的保温墙体的
暗装消防箱规范要求
这边是1800X700X240厚墙体2oo要求外凸里边需砌5
公分
...
答:
没有的,
这个根据规定的是消火栓箱背面需要有厚度不小于20mm的厚度才能挂网抹灰的
,不需要砌墙的。超过墙体部分的一般是明楼在走廊公共一侧的,除非是半明半暗式的,墙体的厚度一半是需要砌筑墙体的,另外一半的厚度安装消火栓箱的。
层安置房
半明半暗
双栓
消防箱
的宽高是
多少
尺寸
答:
消火箱的尺寸标准根据设计
要求
和安装方式来确定。常见规格:(单位:毫米)1、明装单栓箱=800*650*240;2、暗装单栓箱=800*650*160;3、明装单栓自救式箱=1600*700*240;4、暗装单栓自救式箱=1600*700*160;5、明装双栓箱=1000*700*240;6、.暗装双栓箱=1000*700*160;7、明装双栓自救...
消防箱暗装
和明装的区别
答:
2. 外观:- 暗装:由于
暗装消防箱
与墙面或地面齐平,其外观与周围环境融为一体,不会凸显出来,更加美观。- 明装:明装消防箱突出于墙面或地面表面,外观更加明显,容易被人注意到。3. 使用便捷性:- 暗装:由于暗装消防箱在墙面或地面内部,需要打开特定的门或盖板才能接触到,使用时需要较多的操作...
暗装
消火栓箱与明装消火栓
箱有什么
区别
答:
室内
消防箱
的安装方式分为三种:明装和暗装还有就是
半明半暗
。三种方式中半明半暗的安装方式值得研究以下。这种安装方式一半箱子在墙内,一种方式在墙外,具体数据不计算了,大家可以翻开图籍看看。箱子下面的栓口进水口管最后是也是一半在墙里一半在墙外,非常难看,也不好处理。建议这种方式大家一定要...
240的
消防箱半明半暗
在200墙体上,墙体一侧需要砌砖
,安装
后,进口处管件...
答:
一般来说是可以的。要是甲方
要求
不能让进箱管
外露,
可以用45度的弯头翻弯。
...
消防箱
的安装方法。怎么样确定装法是明装、
暗装
及
半明半暗
...
答:
如果平面图上
消防箱
的图标完全画在墙线内则为暗装;画一半则为
半明半暗
;在墙线外则为明装。高度按
规范
来。
大家正在搜
室内半明半暗消防箱安装规范
消防箱1800x700mm离地尺寸
消防箱底离地面多高度
半明半暗的意思是什么
半明半暗套拱怎么打
箱体是什么
箱体技术要求
半明半暗
半明半暗之间