CT-400C直流调速器弱磁升速实现方法???

如题所述

1. 进入CT-400C直流调速器菜单:SETUP PARAMETERS(设定参数)菜单下面找到FIELD CONTROL
(磁场控制)菜单,然后按M键进入菜单,找到FLD.CTRL MODE (励磁控制方式)菜单,按M键进入,将默认的电压控制方式改成电流控制方式;
2. 进入CT-400C直流调速器菜单:SETUP PARAMETERS(设定参数)菜单下面找到FIELD CONTROL
(磁场控制)菜单,然后按M键进入菜单,找到FLD.CURRENT VARS(励磁电流变化)菜单,按M键进入菜单,找到FLD.WEAK
VARS(励磁削弱)菜单,按M键进入,找到FLD.WEAK ENABLE(弱磁使能)菜单,按M键进入,将调速器的弱磁使能功能打开(ENABLE),
在FLD.WEAK ENABLE(弱磁使能)菜单下,找到MIN FLD.CURRENT(最小励磁电流),将最小励磁电流改成10%,将MAX
VOLTS(最大电压)改成95%.(比如设定的电机额定电枢电压是440V,为了保证在弱磁升速的时候不超过电机的额定电枢电压,请在弱磁升速开始时用万用表量电枢电压,确保电枢电压不超过电机的额定电枢电压,如果超过,请适当降低MAX
VOLTS比率!);
3. 进入CT-400C直流调速器菜单:SETUP PARAMETERS(设定参数)菜单下面找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,找到SPEED
FBK SELECT(速度反馈选择),按M键进入,将调速器的反馈方式改成测速反馈或者编码器反馈.
如果CT-400C直流调速器用测速反馈方式,请按以下例子程序设定测速反馈板的参数:测速发电机铭牌参数为
110V,2000RPM,电机额定转速1500转最高弱磁转速为2000转,在额定情况下测速反馈设定值计算如下:110*1500/2000=82.5,测速反馈设定83V,让电机工作在弱磁转速2000转,那么测速反馈电压的计算方式如下:110*2000/2000=110V.
如果CT-400C直流调速器用编码器反馈方式,编码器的铭牌为:1000线。那么需要设定的参数如下:进入CT-400C直流调速器菜单:SETUP
PARAMETERS(设定参数)菜单下面找到CALIBRATION(校准菜单),按M键进入,找到ENCODER
RPM(编码器的转速),设定最高弱磁转速为2000,进入ENCODER LINES(编码器线数),按M键进入设定编码器的线数1000,设定好后,退出菜单.
4.设置完参数后,请记得保存参数.进入CT-400C直流调速器菜单,找到PARAMETER
SAVE(参数保存)菜单,按M键进入,然后按向上的箭头,CT-400C直流调速器会自动保存参数.
更多相关信息可以到昆山科瑞艾特电气有限公司网站查看!