螺杆式制冷压缩机组蒸发器为什么窜进机油

螺杆式制冷压缩机组蒸发器为什么窜进机油

普通螺杆机排气温度低于65度,就会造成冷冻机油随着冷媒流出压缩机。注意一下冷却水温度,不要太低,特别是夜间也要开机的,最好在冷却塔风扇那加装个温度控制,冷却水进水温度低于25度就停风扇,高于33度就开风扇。或者弄个变频控制,把水温控制在标准工况,30度左右。

另外,冷媒添加量过多,冷媒流速过快,也会把大量机油带出压缩机。

特殊点的就是满液式蒸发器的机组,使用了一段时间后,大量冷冻机油积留在蒸发器里是通病。制冷量衰减会很大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-23
螺杆式制冷压缩机组也是以活塞的工作原理进行工作的,和密闭型压缩机不同的是它的动力提供在压缩机外部,而且压缩机可以拆卸。出现你上述故障应该是压缩机活塞的油封损坏,导致给压缩机润滑的机油和工作时进入压缩机内的氟利昂混合后进入管道造成的。(油封和压缩机的缸垫都可以买到)本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-26
一般情况下螺杆式压缩机内部会自带油分离器,按照油的比重以及冷媒的比重关系来实施“油与制冷剂的分离”上述现象表明1.油分效果不良 2.压缩机冷冻油太多 3.冷冻油回油管路堵塞(一般回油管路会有电磁阀 你看一下回油电磁阀有没有问题)↓述讲的油管破了我认为不合理,因为油管破了冷媒会泄露的。
第3个回答  2011-03-23
我认为,蒸发器、冷凝器等中存在一点压缩机的润滑油是属于正常的现象,主要是油量的问题。如果很多,说明压缩机生产时的注油量环节可能存在问题,还有就是冰箱系统的设计问题等等!
第4个回答  2011-03-26
我估计是冷却油管破了!!