99问答网
所有问题
100kw怎样计算配多大的电流互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-23
你的设备额定电流多少,选互感器一般两个条件:1电压等级符合设备需要,如果是10kv就不能选普通的。如果是普通三相四线制的低压电,一般选500v.
2 变比一般选(额定电流x2):5的互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/veWOvOtzB.html
其他回答
第1个回答 2011-03-23
100KW,400V供电的话电流在200A左右,一般用500:5的就行了
第2个回答 2011-03-23
你100KW是什么设备,你电压时多少V。你设备是做什么用途的,请说下
第3个回答 2011-03-23
需要知道负荷性质,电压等级
相似回答
额定功率是
100KW
电压380V的电动机
如何
选择电流表;
电流互感器
;控制用...
答:
功率100kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=100/1.732/0.38/0.8=100/0.53=189安
选择200/5的电流互感器 选择200/5的电流表 选择300A的断路器 选择400A的交流接触器 配线:如果是近距离(几十米以内),铜线50平方毫米,铝线90平方毫米。如果是远距离(百米以上),
铜线95平方毫米,铝线150平方毫
...
要用
100kw
左右的设备,距离配电室200多米,需要
多大的
电缆和电表
互感器
...
答:
200A 额定电流 选用YJV-3*70+35电缆 200/5
电流互感器
1.5(6)A 三相四线电表
100
个千瓦,要
配多大的
电线,和电表?
互感器
要多少?
答:
100KW
,建议配50平方电线,1.5A(5)电度表200/5
的互感器
。
...为
100KW
,请问三相四线电能表选择
多少
大
的电流互感器
,需
计算
...
答:
按功率因数0.8计算,负荷电流If=P÷√3÷Un÷cosφ=100÷1.732÷0.38÷0.8=190A
。选电流互感器一次额定电流Ih应满足If=(0.75~1.0)Ih,选互感器一次额定电流Ih为200A,二次额定电流为5A,即变比为200/5。电度表的额定电流按互感器二次额定电流选择,满足5A要求,可选择额定电流为1.5(6...
100kw怎样计算配多大的电流互感器
答:
应根据测量准确度要求选择电流互感器。电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压,应根据一次负荷
计算电流
IC选择电流互感器变比。应根据测量准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。准确级选择的原则:计费计量用
的电流互感器
其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用...
功率为
100
千瓦需要配备
多大的电流互感器
和电度表
答:
采用150/5
的电流互感器
,电表选3*1.5(6)A。
100 KW
大的功率,应该是三相负载了,因为100 KW 的单相设备极为少见。三相100 KW负载的电流约为200 A.考虑到三相负载可能不平衡,额定电流可能超过200 A.因此,应使用150/5电流互感器。
100kw
需
多大的电流互感器
和电度表
答:
100 KW
负载的电流,大约为 200 A 左右,考虑到三相负载有可能不平衡,额定电流有超过 200 A 的可能。因此,应该采用 150 / 5
的电流互感器
为佳。在三相负载里面又可以细分为三相平衡负载和三相不平衡负载。而三相不平衡负载反映了各相电流差别很大,电流过高的相线容易发热起火,从而引发电气火灾。
100kw
的负荷用多大的电表,和
多大的互感器
答:
按380伏3相对称,功率因数0.8估算相
电流
:100000/(380*1.732*0.8)=190安 用5安表,
互感器
倍率为190/5=38 最终建议:用5安表,40倍或50倍互感器。赞同 岩石闯天涯 的解答
三相
100kw
电路用什么
互感器
的型号
答:
三相
100kw
电路用200:5
互感器
.三相电
电流计算
:功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数
100KW
÷380÷1.732÷0.85=178A
大家正在搜
100kw配多大电流互感器
150kw用多大互感器电表多大
100千瓦用多大的电流互感器
400kw用多大电流互感器
多大的功率用多大的互感器
132kw用多大电流互感器
50千瓦配多大电流互感器
100kw负荷配多大互感器
120kw配多大互感器
相关问题
100kw怎样计算配多大的电流互感器
电流互感器怎么计算?
100KW的设备该怎么配线,配什么规格的电流互感器?
三相四线制功率为100kw. 电流200A.请问要配一个多大...
功率为100千瓦需要配备多大的电流互感器和电度表
电度表和互感器是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)
怎样计算需要多大的互感器
300A的电流要配多大的互感器实际用电要怎么算