99问答网
所有问题
消防水池出水口怎么埋
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-01-06
è¿ä¸ªé½æ¯æ ¹æ®æ¶é²æ°´æ± åé¢å¾çæ é«åå¹³é¢å¾çä½ç½®å°ºå¯¸å设å¥ç®¡ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ve7vvOj7jjXWteWOee.html
其他回答
第1个回答 2018-01-06
按设计位置和要求预埋防水套管
相似回答
消防水池
预埋套管:解决方法和技巧
答:
调整未预埋的管道若消防水池的预埋套管过低,我们可以巧妙地调整未预埋的管道来适应
。这种情况在工程中并不罕见。高度和深度的影响消防水池的预埋套管位置一般受高度和深度两个因素影响。高度一般在地面左右,而埋深则视具体情况而定。这两个高度之间的距离约为左右。适用建筑物墙体消防水池的预埋套管主要用于...
消防水池
预留
出水口
套管口径太大,
怎么
补救,怎么堵漏?
答:
这个可以直接采用油麻配合膨胀水泥打口
,这个四周缝隙100mm左右的都可以封堵的,还可以将水管放大,连接水泵的时候采用偏心大小头连接的。
消防
水箱进水口和
出水口
的位置
答:
进水口的正常位置是从
消防
水箱顶部向下200-500mm处。溢流口应比进水口高出100毫米至200毫米。
出水口
位于水箱底部以上300毫米处,排污口略低于出水口或安装在水箱底部。进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进...
地下
消防水池
水泵
出水口
防水做法
答:
消防
水泵接合器是连接在消防水泵
出水
后的控制阀门的后端的汇总管上至消火栓环网上的;喷淋水泵结合器是连接在喷淋水泵出水后的控制阀门的后端的汇总管上至报警阀组之间的管道上的。
陈工,你好。我想问一下关于
消防
水泵房的问题
答:
楼上说的不错,我再补充下:
消防
水泵是比较笨重的电气设备,损坏的机率也挺好的,安装前一定要考虑到后期的维修,要拆装方便,特别是电缆桥架的安装不能挡住水泵,另外水泵的
出水管
的高度也要注意,不然装完水管后发现阀门不够空间安装,此外就是最好就在水泵的
出水口
处增加一个顶托(顶住水泵出水管与水泵...
什么是
消防
取
水口
答:
如因特殊情况确需使用消防水源时,须经消防部门审查批准,并规定时间和地点。二是
消防水池
中的水一经动用,应督促有关单位尽快恢复原状,其补水时间不应超过48小时,但缺水地区可延长到96小时。三是距消火栓5米半径内不准停车、堆物,不准将消火栓压埋,也不得将消防水源圈进施工现场。四是发现消火栓损坏不能正常使用...
什么是
消防
水
答:
二是
消防水池
中的水一经动用,应督促有关单位尽快恢复原状,其补水时间不应超过48小时,但缺水地区可延长到96小时。三是距消火栓5米半径内不准停车、堆物,不准将消火栓压埋,也不得将消防水源圈进施工现场。四是发现消火栓损坏不能正常使用时,应尽快通知自来水公司(厂)及时修复。五是消防水源所处...
消防水池
浮球阀
怎么
装?
答:
1. 在
消防水池
的
出水口
处,选定一个与浮球阀口径相同的位置,清理干净。2. 将浮球阀放在管道中间的位置,并用扳手拧紧固定螺母。3. 将浮球挂在浮球阀上,保证浮球在池水中能够自由浮动,而不会卡住或受到限制。4. 如果需要调整浮球阀的工作水位,可以通过松紧螺母的方式进行调整,从而改变浮球阀的...
施工现场布置中,
消防
水源及消防栓的布置应满足哪些要求?
答:
③在城市改、扩建时,若提供消防用水的天然水源及其取水设施被填埋,应采取相应的措施,如铺设消防给水管道、修建
消防水池
等。④应在取水设备的吸水管上加设滤水器等设施 ⑤供消防车使用的消防水源,保护距离不应大于150m ⑥甲、乙、丙类液体储灌区,要有防止油品流入水体的措施 2、市政给水满足的基本...
大家正在搜
消防水池出水管
水池出水口
水池出水管怎样安装
水池边漏水怎么办
消防出水口
消防拴出水口压力多少
消防车出水口
消防箱出水口高度规范
家里水池堵了怎么办
相关问题
消防水池已施工完毕,现增加的消防泵出水管如何在水池墙壁施工及...
消防水池的出水管为什么要设溢流水管和排水设施,并且要用间接排...
消防水池预留出水口套管口径太大,怎么补救,怎么堵漏?
地下消防水池水泵出水口防水做法
消防水池出水口要多大
消防水池的进出水管为什么用法兰连接?
消防水池管道出水口为什么有两个或多个明杠闸阀