请教高手,R404a的制冷系统,能不能用R22的制冷剂代替?还有R404a能否与R22的制冷剂混用,为什么,谢谢!

如题所述

不能!
R404A制冷剂是由R125、R143A和R134A组成的近共沸制冷剂,它主要应用在温度为-20~-50℃的商用制冷设备中,是替代R502的首选制冷剂,所以,制冷剂R404A在大型商用致冷设备广泛使用,包括新型设备和更新设备、交通运输致冷设备,同时,制冷剂R404A适用于所有R-502可正常动作的环境。
制冷剂R404A产品特性:
  1.制冷剂R404A物化特性:制冷剂R404A是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP (臭氧消耗潜值)为 0 ,因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
  2 .制冷剂R404a组成:制冷剂R404A是一种混合制冷剂,它由44%R125、4%R134A和52%R143A组成。
  3.制冷剂R404aA主要用途:制冷剂R404A主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,制冷剂R404aA最接近于 R502 的运作。
R-404A制冷剂,别名R404A,商品名称有SUVA HP62、SUVA 404A、Genetron
404A等。由于R-404A属于HFC型非共沸环保制冷剂(完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC),得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准,符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的A1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害)。
R-404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。

R404A制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统),R404A最接近于R-502的运作,它适用于所有R-502可正常运作的环境,R404A得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。但是由于R404A与R502和R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R502和R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R502和R22,通常不能直接以R404A来替代R502、R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
R-404A物化性质
冷媒名称 R-404A
分子量 97.6
沸点(1atm),℃ -46.8
临界温度,℃ 72.1
临界压力,kPa3732
饱和蒸气压(25℃),kPa1255
汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg207
破坏臭氧潜能值(ODP)0
全球变暖潜能值(GWP,100 yr)3800
ASHRAE安全级别A1(无毒不可燃)

R-404A冷媒包装
一次性钢瓶包装:10.9kg/瓶。
R-404A储存、运输
R-404A制冷剂钢瓶为带压容器,储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒,通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶以及阀门等附件破损。

R-404A配套使用冷冻机油
通常与R-404A制冷剂配用的冷冻机油有:ICEMATIC SW32、SW220、EMKARATE
RL32H、RL170H等;在不同设备、不同应用场所最终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计和技术员要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油(广州中冷贸易有限公司专业提供各种品牌各种类型压缩机的冷冻机油使用参考、对照)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-12

R404A 可以替代R22,两种不能混用,22是一次冷媒,404是混合二次冷媒,共沸与非共沸,沸点压力不同

第2个回答  2011-06-01
绝对不能代替 虽然在一定的条件下 暂时不能出现问题 但是对系统以及压缩机 以及各个阀门都有破坏性的作用 关于混用的问题 还是不能的 要是混用 就得对该系统的相关部件进行测试 不然会对系统造成不可恢复性的破坏
第3个回答  2011-05-29
一般是不能的,每种制冷剂的制冷效率是不一样的,一般制冷系统都是根据预先选好的制冷剂不同工况下的压焓图来选定的制冷系统装置。