推荐答案 2011-05-28
变压器的直流电阻没有多大合格多大不合格这一说法。更谈不上什么国标值。
测变压器直流电阻的主要目的是检测三相直流电阻是否平衡。
对于变压器三相直流电阻的误差,国标有严格的规定。
1600KVA以下: 线电阻2% 相电阻4%
1600KVA及以上:线电阻2% 相电阻2%
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXvjXvWtv.html
其他回答
第1个回答 2011-05-27
没有国标值,主要是和最近一次测量的直流电阻作比较,应该是基本一致的。新变压器和厂家出厂试验值比较。
第2个回答 2011-05-28
变压器的直流电阻与变压器的
额定电压
没有直接的关系。应该说不同容量和型式的变压器的直流电阻是不同的(如干式、油浸)。不同厂家其值也不同,它反应着变压器的品质(值相对低,铜损少,工艺好)。不同温度其值的要求也不同。
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-05-28
国标下 只有说三相不平衡率~
线2%
相4%
电阻多少是根据设计人员对引线====计算出来