欧陆590C运行显示LESF

如题所述

1、机及线路有损坏。比如碰壳、换向片有损环等,会造成大电流而烧掉可控硅;
2、可控硅的触发线路。要检查线路有没有插错及松动,线路出问题极容易烧可控硅;
3、驱动器的电源板的触发电路有问题。此时必需要更换及修理;
4、可控硅的质量问题。

我建议在选用可控硅的时候要注意一点,就是选用同一型号同一品牌的可控硅,个人经验。这个问题,换掉电源板及会部的可控硅,选用可控硅不能马虎啊。当然了最好能一步一步的用排除方法去确定问题所在。
在使用卷径计算功能块时卷径总是不稳定,涨力+补偿计算器(TENS+COMPCALC)用于补偿静态和动态的摩擦以及负载惯量。通过把电机转距要求作为速度和加速度的函数来获得补偿。各参数如下:
TENS+COMP(张力+补偿):目的标记号,张力+补偿计算输出;
INERTIACOMP(惯性补偿输出):整个惯性补偿监控点;
STATICCOMP(静态补偿):静态摩擦补偿设置参数;
DYNAMICCOMP(动态补偿变):变化摩擦补偿设置参数;
REWIND(卷绕):当电机改变方向时,转换摩擦补偿信号。这个在线路反转时进行。0--禁止,1--使能;
FIX.INERTIACOMP(固定的惯性补偿):固定惯性设置参数;
VAR.INERTIACOMP(变化的惯性补偿):变化的惯性设置参数;
ROLLWIDTH/MASS(卷轴宽度/重量):依据卷轴宽度换算惯性补偿。100%是最大卷轴宽度;
LINESPEEDSPT(线速设定值):用来对惯性补偿计算线速加速度的速率;
FILTERT.C(滤波器时间常数):从线速输入计算线速加速度的速率,这个值可能有干扰电机转距的大的纹波成分。因此这个信号要被滤掉,根据这个参数滤波器有一个时间常数;
RATECAL(速率计算):对应最大的线性斜坡速率,换算惯性补偿加速度速成率值到100%。这个参数应该在很短的时间内(几秒钟)设置到最大的线性满速斜玻速率。最终的速率值在NORMASISEDdv/dt里可以才看到;
注:线性斜率在100秒以上,惯性补偿将不工作。因此这个参数被限制到100.00。
NORMALISEDdv/dt(正常的dv/dt):
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考