护筒往下有一截不惯混凝土,那一截是怎么算出来的,求正确公式

护筒顶标高29.342m 桩顶标高29.50m 桩底标高1m 设计桩长28.50m 求解

由于我没有看见你那边的设计图纸,有一段不用浇筑的原因有:接桩头预留或系梁高度预留,但是水下灌注桩要比设计高50~100CM的,估计你那边就是这个原因。假设你那里有系梁系梁高度为1.2m,则灌注时设计桩顶高程为28.3m,但是灌注时要高出设计至少50cm(由于灌注完顶上砼多为浮浆等,需要凿掉),则浇筑高程为28.8m,则要从护筒下去54cm.追问

有没有一个公式 怎么得来的54cm 系梁是1.3m的
好像昨天打混凝土的时候 护筒往下30公分没浇筑 你说是54cm 求一个算出来的公式

追答

你难道连简单的加减都不会算吗?汗!我上边不是说的很清楚了,我是假设系梁1.2米,并且假设砼只浇高了50cm的情况,从护筒量下去正好54厘米的意思。现实过程中你不是浇高50厘米而是浇高60或者70厘米那就是现场的事情了,规范要求是最少50cm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答