求教为什么变频器输出端不能接电容器和电容式单相电动机,市政电源可以接?

维修电工技师培训中提到,变频器输出端不能接电容器和电容式单相电动机。老师解释是电容对交流电相当于短路,会烧坏IGBT管。
电容式电相电动机的电容是和启动绕组串联之后接入电源的,即使电容短路,电源之间还有启动绕组。这样也会使电源短路烧坏IGBT吗?
但是电力部门的市政交流电可以接电容和电容式单相电动机。
请问为什么,非常感谢!

不是这样的。
单相变频器如果不加任何措施,肯定不能接单相电容启动式电机。这是因为变频器的输出特性决定的,变频器在设计的时候本身就考虑电机的电感特性。变频器的输出是高频PWM脉冲,是用十几KHz的高频脉冲用脉冲宽度对低频电压的调制,由于电机本身存在很大的电感,这种电压一到电机线圈,基本过滤掉高频成分,只有低频电压了。
而如果电机是一个电容式的单相电机,这种电机的原理本身就是利用电容的相位超前的特性对电机的启动绕组电压进行移相,从而在电机定子产生旋转磁场而带动电机。一旦变频器直接接在上面,高频脉冲对于这个电容来说是个通路,而不能起到移相的作用,相当于主绕组和启动绕组同时接上电压,但是不能产生旋转磁场。电机电流就会因为堵转而猛增,从而烧毁变频器IGBT模块和电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-15
变频器的载波频率比较高 而且是谐波 如果接上电容就相当于接地了
第2个回答  2011-06-14
是的,不能接电容,电容瞬间电压为零,这样电流非常大,IGBT是顶不住的了,当然这些都是理论上这样说的,你可以做试验试试,把电压设定到最低来玩,市电的是发电机发出来的,不同
第3个回答  2011-06-14
变频器出来的交流电带有高次谐波所以不能在输出端加电容器。单相电机接到输出端后变频器内部会检测出三相不平衡,造成变频器输出缺相报警。而市电无以上问题。以上供参考
第4个回答  2011-06-14
分两部分考虑
其中的电容器应该表示的是用来给电机做无功补偿用的电容器,是并联的
其中电容式单相电动机,电容是用来处理电枢和绕阻相位角用的,单相的变频器已经包含该控制功能。
个人见解仅做参考
相似回答