我们单位有个ABB的变频器,现在老是出现直流过电压保护着种故障,变频额定电压690v,过电压保护13%,电源电压达到710v左右,直流电压达到1240v报警停车,然后就一直不能起车复位后再起车还是报警,我想问,我的电源电压不可调,变频的额定电压能不能改成更大一些,以便适应我们的输出电压??谢谢,
变频型号是ACS800
说明书太厚,反了半天也没找到具体是哪个参数
哦,虽然不是很明白,这些东西是干嘛的,但还是谢谢你了
我们是采矿单位,电压标准就是660v/1140v两种,现在变频是用的660v的。
追答功率够吗
追问配套的,变频是55kw的,使用电机也是55kw
追答先检查内部电路吧,不行就换个大一级功率的
不一定,正常运行的时候也会突然报警,报警后,再送电就会在启动电抗油泵的时候起保护,
追答检查过电压控制器处于开状态 。检查主电源的静态或瞬态过压。
检查制动斩波器和电阻器(如果使用)。
检查减速时间。
使用自由停车功能 (如果可用)。
变频器加装制动斩波器和制动电阻。