ACS800变频器直流过电压怎么处理

我们单位有个ABB的变频器,现在老是出现直流过电压保护着种故障,变频额定电压690v,过电压保护13%,电源电压达到710v左右,直流电压达到1240v报警停车,然后就一直不能起车复位后再起车还是报警,我想问,我的电源电压不可调,变频的额定电压能不能改成更大一些,以便适应我们的输出电压??谢谢,
变频型号是ACS800

ACS800变频器直流过电压处理方法:
检查过电压控制器处于开状态 。检查主电源的静态或瞬态过压。
检查制动斩波器和电阻器(如果使用)。
检查减速时间。
使用自由停车功能 (如果可用)。
变频器加装制动斩波器和制动电阻。

变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-14
查一下说明书看那个参数是改直流母线过压报警上线的,调一下。不行的话可能是电压检测电路有故障了。追问

说明书太厚,反了半天也没找到具体是哪个参数

第2个回答  2011-06-15
好像不可调,你可以加个制动单元和制动电阻的,长时间这么高电压容易出问题的追问

哦,虽然不是很明白,这些东西是干嘛的,但还是谢谢你了

第3个回答  2011-06-14
你用的什么场合?电源电压怎么有这么高?是不是变频器与负载不匹配?再就要看变频器内部电路故障了追问

我们是采矿单位,电压标准就是660v/1140v两种,现在变频是用的660v的。

追答

功率够吗

追问

配套的,变频是55kw的,使用电机也是55kw

追答

先检查内部电路吧,不行就换个大一级功率的

第4个回答  2011-06-14
是在什么情况下报直流过压故障的???启动?停车??、、、、、追问

不一定,正常运行的时候也会突然报警,报警后,再送电就会在启动电抗油泵的时候起保护,

追答

检查过电压控制器处于开状态 。检查主电源的静态或瞬态过压。
检查制动斩波器和电阻器(如果使用)。
检查减速时间。
使用自由停车功能 (如果可用)。
变频器加装制动斩波器和制动电阻。

相似回答