变频器输出缺相 是IGBT的上桥 还是下桥出问题了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-02
输出缺相不一定就是IGBT有问题。你先要确定你的变频器输出端到负载直接是否有断开的地方。确定你的负载是否完好。IGBT有问题会报IGB短路。缺相要考虑负载是否太小了,在就是输出的电流互感器是不是坏了。
IGBT的测量方法:数字式万用表用二极管档位,红色表笔放在直流母线负极,黑表笔点U V T3相上会有管压降,要是坏了就会导通,这是测量下半桥。黑表笔放在直流母线正极上,红表笔放在U V T3相上,也是有管压降的。IGBT的测量是根据施耐德变频器为例的,仅供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXeOtXzWj.html
相似回答
变频器输出
三相不平衡是什么原因
答:
1变频器显示器显示:(MISSMG MOTO PHASE)
输出缺相
,如排除检测电路故障,则通过直接检查
IGBT
模块和驱动电路,结论为IGBT模块损坏,同时驱动电路也有
问题
。通过更换IGBT模块和驱动电路上元器件如光耦, PNP,NPN一对驱动晶体管, 电解电容, 稳压管等基本能解决问题。2、
变频器输出
U、V、W之间相差100V左右,(...
parker
变频器
690+
输出缺相
答:
检查输出IGBT:变频器的输出级采用IGBT功率模块,如果IGBT损坏,也会导致输出缺相
。可以使用万用表或示波器对IGBT进行测试。检查电源:如果电源供电不稳定或者电源出现故障,也会导致变频器输出缺相。可以使用电压表或示波器对电源进行测试。另外,也需要检查变频器供电线路是否正常。检查程序设置: 如果以上都没...
变频器
常见故障
答:
由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关
。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。
施耐德22千瓦
变频器
带18.5千瓦电机会报
输出缺相
吗?
答:
22KW带18.5KW电机,是有可能报
输出缺相
故障的,但正常情况下,一般是不会报输出缺相故障的。
富凌
变频器输出缺相
怎么修
答:
缺相
,首先应从
IGBT
出发。然后依次是光耦、光耦驱动电压、排线、控制板的六路
输出
信号。反正从末端到首端查
问题
肯定没错
变频器的
故障如何判断
答:
(4)
变频器
与电网的电源变压器太近,中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏。 (5)输入
缺相
,使整流桥负担加重而损坏。 3.更换 (1)找到引起整流桥损坏的根本原因,并消除,防止换上新整流桥又发生损坏。 (2)更换新...
雷诺尔
变频器
启动的时候两相有电流一相没电流正常吗?
答:
变频器缺相分输入缺相和输出缺相,输入缺相位于三相变频器中。在变频器主电路R、S、T三相输入中,只要其中一相因熔断器或断路器故障引起的断开,都视为输入缺相故障。输入缺相故障会导致变频器整流桥损坏及损害电机。
变频器输出缺相
故障,变频器通过检测输出电流则能判断三相输出是否缺相。输出缺相故障会导致...
LS
变频器的
常见故障及解决方案
答:
通用型的中等功率的
变频器
则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司
的IGBT
模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:1、
输出
负载发生短路
缺相
;2、负载过大,大电流持续出现;3、负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块. 4.2...
Inⅴt
变频器
出现5p0什么意思?
答:
invt变频器的这个故障码是sp0,不是5p0,这个故障码的涵义为:
变频器输出缺相
故障。解决方案:检查变频器与电机之间的连接导线是否存在接触不良,或者是断路的情况。如果检查OK,一般是变频器的模块有
问题
的可能性较大。变频器组件及其原理:变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、...
大家正在搜
怎样查变频器输出缺相
变频器输出缺相怎样修理
森兰变频器输出缺相怎么解决
英威腾变频器输出缺相
变频器输出缺相故障怎么办
施耐德变频器输出缺相怎么办
施耐德变频器输出缺相
变频器输出缺相维修
变频器输出缺相保护怎么解决
相关问题
变频器输出缺相是哪个部位元件坏了
变频器故障快速排除方法?
变频器驱动电路为什么要分上下桥各有什么作用
变频器有哪几部分组成
用ABB变频器,显示缺相故障,测量输入P与输出U之间电压为直...
安川变频器的故障有那些?
变频器输出缺相是什么原因?
变频器没点白胶会出现什么问题