人工挖孔桩钢筋笼在承台里德锚固长度是多少?

如题所述

人工挖孔桩钢筋笼在承台的锚固长度一般为1.5米,不小于1倍桩基直径。
相关延伸:
挖孔灌注桩施工
(1).监理工程师应严格审查承包人采用挖孔桩施工方案是否可行。
在开工前,监理工程师在审查承包人上报的开工报告时,应严格审查承包人采用挖孔桩施工方案是否可行。挖孔灌注桩施工的适用范围是:挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土石或风化岩石。若孔内产生的空气污染物超过现行《环境空气质量标准》(GB3095)规定的三级标准浓度限值时,必须采取通风措施,方可采用人工挖孔施工。因此,应注意如下几点:
①.地下水位太高、地下水较丰富、含较厚沙层或淤泥时,严禁采用挖孔方法成孔,应采用钻孔等其他成孔方法。否则挖孔时排水困难,沙层、淤泥层易坍塌难成孔,工人常在水中工作不安全,进度也慢。
②.春、夏季时期雨水多,地下水位也相对较高,使孔内排水困难,工人作业不安全,进度慢,故春、夏季时期一般不宜采用挖孔方法成孔。
③.孔深过大时(一般不宜超过15~20m,最大不超过30m),一般不宜采用人工挖孔,一般应采用钻(冲)孔等其他方法成孔。因为孔深过大时,通风较为困难,工人施工有危险,工效也大为降低。如果必须采用人工挖孔时,应加强机械通风和安全措施,或采用机械挖掘。
④.严禁开始即大面积开挖各桩孔。因为如果往下挖后,发现地下水很丰富或存在较厚沙层、淤泥等,挖进很困难或无法挖进,而要变更为钻(冲)孔桩施工时,已开挖了大量的桩孔,不但经济损失大,工期拖延,而且孔壁混凝土等会给钻(冲)孔施工带来一定困难,因此要在全桥选取不同地质状况下的较有代表性的1~3根桩进行试挖,等试挖成功后,才能开始全桥大面积的桩孔开挖工作。
(2).挖孔施工。
①.开挖前应对场地进行整平,清除坡面危石、浮土,铲除松软土层并夯实。否则,坡面危石、浮土等掉入孔内,影响工人作业安全;下雨时孔口周围松软土层被冲刷,使孔口坍孔,第一节护壁开裂、移位、塌陷等。
②.开挖前,监理工程师应认真复核桩基中心点放样和护筒顶高程的准确性,检查承包人是否设置了桩中心位置的十字护桩。
③.桩的开挖顺序:同一墩台各桩孔的开挖顺序,应视地层松紧、地下水大小、桩孔间距等综合考虑而定。
当地层紧密、地下水不大时,各桩孔可同时开挖。但渗水量较大的孔,应超前开挖,集中抽水,降低其他孔水位。
当土层松软、地下水较大、桩距较小时,相邻两根桩严禁同时开挖。宜对角开挖或隔孔开挖;若为梅花式桩孔,则先挖中心孔,待混凝土灌注后再对角开挖其他孔。如果相邻两根桩同时开挖,因孔间间距层太薄,很容易造成孔壁坍塌。
④.挖孔灌注桩的直径应符合设计和规范规定,即挖孔桩(护壁后)最小内径必须等于或大于设计桩径。混凝土护壁不能当做桩身的一部分。
⑤.孔口四周应挖排水沟,作好排水系统,及时排除地表水。否则,下雨时地表水可能冲刷首节护壁四周,导致孔口坍塌。
⑥.孔口第一节混凝土护壁应高出地面1250px,挖孔时严禁将出渣堆平孔口,使此1250px消失。否则,下雨时雨水流入孔内,给挖孔带来困难,甚至造成坍孔;地面杂物、石块滚入孔内,威胁孔内工人的人身安全。
⑦.挖孔时应同步、真实的作好挖孔记录;并经常检查地质情况,与设计资料对照。若发现实质地质情况与设计出入较大,一般应按变更程序上报办理。
⑧.应根据不同的土层等选用合适的孔壁支护类型。
孔壁支护类型,应视土质、渗水情况、工期、工地条件而定,下面介绍三种护壁支护类型。
a.素混凝土孔壁:适用于各类普通土层,每节高度一般为1.0~1.5m。
b.钢筋混凝土孔壁:一般用于渗水、涌水较大的流沙、淤泥层中,每节高度可为0.3~1.0m。
c.钢护筒支护孔壁:挖进时碰到渗水、涌水特别大时的流沙层、淤泥层时,采用其他支护形式无法成孔,则可用此法。

⑪.挖孔过程中应经常检查桩孔直径、平面位置和垂直度,如有偏差应随时纠正。为防止产生桩孔偏位、倾斜、局部半径不够等,每次挖进后支护孔壁前,均应从孔口中心处吊线锥,检查其中心是否准确,四周半径是否符合设计要求。
(3).终孔和孔底处理。
挖孔达到设计深度后,应严格按设计和施工规范的要求判断能否进行终孔
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01

锚固长度与钢筋和混凝土的强度有关,见下表

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-02
250
第3个回答  2011-06-02
╭︿︿︿╮
{/ o o /}
( (oo) )
︶ ︶︶
╭︿︿︿╮
{/ o o /}
( (oo) )
︶ ︶︶
相似回答