99问答网
所有问题
柱下钢筋混凝土基础底板配筋根据什么内力进行计算?
A.剪力
B.拉力
C.压力
D.弯矩
举报该问题
推荐答案 2023-10-26
【答案】:D
提示:柱下钢筋混凝土基础底板两个方向的纵向受拉钢筋面积是分别根据两个方向的最大弯矩,按受弯构件正截面承载力进行计算的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXe7zXzetvjBBvv7OB.html
相似回答
柱下
独立
基础底板
承受
哪些内力?底板钢筋
是
按
何种
计算
确定的?
答:
柱下独立基础底板主要承受地基土反力,这个反力在基础板上产生冲切力、剪力和弯矩。
底板钢筋按抗弯矩计算确定
。冲切力和剪力用来验算基础高度,不用于配筋。
工程造价上
基础
的
钢筋
要怎样算啊
答:
2#
钢筋
—悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值 5#钢筋—上部下排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L 6#钢筋—下部钢筋=Ln--保护层+15d 2、箍筋 (1)、如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高,这...
基础底板
的
配筋
应
按什么
确定
答:
柱下钢筋混凝土独立基础的计算应符合下列规定:基础底板的配筋,
应按抗弯计算确定
。
单层厂房
钢筋混凝土柱下
独立
基础底板配筋
主要有
答:
单层厂房钢筋混凝土柱下独立基础底板配筋主要有基础底板抗弯承载力确定
。根据查询相关公开信息显示为防止局部受压破坏,加载板尺寸应满足:牛腿的外边缘高度h1不应小于h/3,且不应小于200mm。牛腿的外边缘至吊车梁外边缘的距离不宜小于70。
柱下钢筋混凝土
独立
基础底板配筋按什么
确定
答:
比例。
柱下钢筋混凝土
中是按配料比例,来确定独立
基础底板
的
配筋
的。钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构,承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。
柱下
独立
基础
如何
配钢筋
。请举具体例子和全部
计算
过程。谢谢!_百度...
答:
柱混凝土
等级:C30ft_c=1.43N/mm2fc_c=14.3N/mm2
钢筋
级别:HPB300 fy=270N/mm2 3.
计算
信息 结构重要性系数: γo=1.0 基础埋深: dh=1.500m 纵筋合力点至近边距离:as=40mm 基础及其上覆土的平均容重:γ=20.000kN/m3 最小
配筋
率:ρmin=0.100 4. 作用在基础顶部荷载标准组合值 F=...
独立
基础底板配筋
构造及
计算
方法?
答:
通过原位标注和集中标注的信息,我们知道图1所示独立基础底部
配筋
的基本情况。需要知道的是,钢筋的重量=长度*理论重量。而理论重量可以通过钢筋的直径确定。我们要做的就是根据平法图集的构造规定,确定每根钢筋的直径、长度、根数,从而
进行钢筋
的
计算
。通过原位标注和集中标注的信息,我们可以知道了钢筋的...
柱下钢筋混凝土基础底板
的
配筋
由抗冲切要求确定的
答:
柱下钢筋混凝土基础底板
的
配筋
由抗冲切要求确定的:抗弯强度。扩展知识 钢筋混凝土是一种结构材料,广泛用于建筑、桥梁、水利工程等领域。其主要组成部分是水泥、砂、骨料和钢筋,通过混合、浇注、振实和养护等工序形成的一种复合材料。在扩展知识方面,我们可以深入了解钢筋混凝土的特性、施工工艺、维护保养...
怎样
计算
独立
基础
的
配筋
答:
而独立
基础底板
的厚度由冲切和剪切
计算
确定,其值比较厚,按0.15%控制所得的
钢筋
面积大不够经济。独立基础最小
配筋
率的问题各地或个人有不同的做法,如北京市《建筑结构专业技术措施》3.5.12条规定:如单独柱基之配筋不小于10@200(双向)时,可不考率最小配筋率的要求。工程设计中若无硬行规定,...
大家正在搜
钢筋混凝土配筋计算
钢筋混凝土板配筋表
钢筋混凝土配筋图
钢筋混凝土梁配筋表
钢筋混凝土梁中有哪几种钢筋
钢筋混凝土结构配筋表
预应力钢筋混凝土
pkpm结构内力配筋计算
横隔梁内力计算及配筋