99问答网
所有问题
天然气管道穿越河流或是水塘时有什么要求
这是城镇燃气设计规范里的要求?还是其他文件里的要求?我想知道在哪里可以找到相关的规范
举报该问题
推荐答案 2011-05-25
穿越河流要注意管道一定要敷设在冲刷线以下半米到一米,防止被冲出。如果没有冲刷线,建议管顶埋2m以上。
水塘的敷设,埋深到可能的清淤深度下半米到一米,如果不清楚清不清,建议管顶埋2m深。
追问
这是城镇燃气设计规范里的要求?还是其他文件里的要求?我想知道在哪里可以找到相关的规范
追答
如果是长输管道的,就找《输气管道规范》。
如果是城镇燃气,就找《城镇设计规范》就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXWjOXO7O.html
其他回答
第1个回答 2011-05-25
管道要埋到河床稳定层一下1米左右,或基岩下0.6m,混凝土稳管啊,还有采用浆砌条石挡土墙护岸啊。
追问
这是城镇燃气设计规范里的要求?还是其他文件里的要求?我想知道在哪里可以找到相关的规范
第2个回答 2011-05-28
asolb
954
第3个回答 2011-05-28
iz
336
相似回答
天然气
输气工程
穿越
公路桥梁可以在桥下穿越吗
答:
如果是城镇燃气所用的天燃气管道随桥梁跨越河流时,
管道输送压力不应大于0.4MPa;如果是长输管道,不能沿桥梁敷设
。若穿越河流,采用开挖管沟埋设时,其与特大、大、中型桥梁不应小于100米,小桥不应小于50米;采用水平定向钻敷设时,距离桥梁墩台冲刷坑边缘外不宜小于10米。
请教高人,城镇
天然气管道
在铺设时该埋多深,国内有统一的规范吗?是什...
答:
国家有统一标准的 城市管网采用的 CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范
管道埋深一般不小于1米
我们施工常见得埋深1.2-1.5米
天然气管道
使用顶管
穿越穿越什么什么
的情况下必须在套管内
答:
2、
水体穿越
:在穿越河流、湖泊、池塘等水体时,
套管可以提供额外的保护,防止管道受到水流冲刷、水体波动等影响
。3、建筑物和基础设施穿越:管道穿越建筑物、桥梁、隧道等基础设施时,套管可以减少管道与建筑物结构之间的相互影响,防止损坏。4、环境敏感区域穿越:如果管道需要穿越环境敏感的区域,如野生动...
天然气管道
能否随桥过河
答:
必须采用单独的跨越
或者穿越
形式,不能随桥过河。建议参照以下标准:GB 50423-2007油气输送
管道穿越
工程设计规范、GB 50459-2009 油气输送管道跨越工程设计规范、SY 4207-2007石油
天然气
建设工程施工质量验收规范 管道穿跨越工程 下面截取了其中的一项规定,还有很多
要求
,需要看标准。
天然气管道
与小型
水库
安全距离是多少米?
答:
你所提出的这个问题其实专业性太强了,也就是说
天然气管道
于
水库
的安全距离是多少米?这种情况下根据国家安全文件来说,这个时候的有效距离是500米,还有就是如果与大兴水利设施或者相对应的建筑物隔离措施不能少于500米距离直线距离。如果是大兴化工企业,这个时候他相适应的距离不少于1000米。
天然气管道
埋深标准 ???
答:
最浅三米。在户内不可以安在地下,户内引入
管
有老化、泄漏等现象,时间长了需要维修更换。在城市内
要求
深挖3米,放置于道路两旁地下,而且只要外层管质量有保障,放海底也没问题。
燃气管道
和给水管道的最小埋深分别是多少?
答:
不一样,看是在哪,北方有冻土层,南方就就没有,北方在冻土层以下,南方是1.2m。在北方用钢管的话就是1.5m,这是
燃气
的。至于水管的最小是0.7m,如果加混凝土套管的话还可以更小。
天然气管道穿越
河道需要办理手续不
答:
天然气管道穿越
河道需要办理手续。根据查询相关资料信息显示,
天然气管线穿越
河道,须报水利部门批准,拿到盖章文件后方可进行施工。
天然气管道
能不能
穿越
防洪堤?
答:
定向钻可以,其他方式就别想了,看地方的要求吧,就算定向钻也得报规划,垂直距离、出入土点距离等等应该都
有要求
大家正在搜
天然气管道用什么管
煤气管道和天然气管道
当河流1下游因降水导致河水暴涨时
天然气管道压力是多少
天然气管道
天然气管道压力
天然气管道能包吗
天然气管道安装
河流从高一级阶梯流入低一级阶梯时
相关问题
燃气管道穿越河底时,应该符合什么条件
天然气管线穿越河道如何防护
给水管道过河道时采用管桥或河底穿越方式有什么相关要求及安装措...
燃气管道穿越河底时,应该符合什么条件
燃气中压管道穿越河道造价需要提供哪些资料
天然气管道埋深标准 ???
天然气管道能否随桥过河
燃气地下管道与其水平或着垂直的管线规范要求间距是多少?