丙二类仓库标准

如题所述

在市场需求下,丙二类仓库备受用户关注,丙二类仓库/厂房是防火等级较好的仓储、生产性建筑,丙二类仓库消防要求上应按照《建筑设计防火规范》进行。
一、丙二类建筑面积层数和面积
1、储存可燃液体的多层丙类仓库的耐火等级不应低于二级
2、一、二级丙类1项仓库的最多允许层数不应超过5 层,三级丙类1项仓库的最多允许层数应为单层。
3、丙类1项:系指动物油、植物油,沥青,蜡,润滑油、机油、重油,闪点大于或等于60℃的柴油,糖醛,白兰地成品库。
4、一、二级丙类2项仓库的最多允许层数不限,三级丙类2 项仓库的最多允许层数不应超过3 层。
5、丙类2项:系指化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷物,面粉, 粒径大于或等于2mm的工业成型硫磺,天然橡胶及其制品,竹、木及其制品, 中药材,电视机、收录机等电子产品,计算机房已录数据的磁盘储存间,冷库中的鱼、肉间。
注:1、两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。
三、消防车道建设
占地面积大于1500_的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
四、丙二类宜采用自动喷水灭火系统
8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 每座占地面积大于1000_的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
注:单层占地面积不大于2000_ 的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
五、供电方面
建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库消防用电应按一级负荷供电。
六、配电箱及开关应设置在仓库外
建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)配电箱及开关应设置在仓库外。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答