如题所述

按设计图示尺寸以体积计算,单位:m3。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

现浇混凝土梁长规定

(1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;见下图。

(2)主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。见下图。

扩展资料:

1.现浇混凝土板分类

包括有梁板、无梁板、平板、拱板、薄壳板、栏板。

2.现浇混凝土板工程量计算规则

(1)按设计图示尺寸以体积计算,单位:m3。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积。

(2)有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算。

(3)无梁板按板和柱帽体积之和计算。

参考资料来源:百度百科——现浇钢筋混凝土楼板

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
底筋长度=净长+2*max(支座宽/2,5d)+2*6.25d(一级钢筋)+搭接
根数=(净长-2*50)/间距+1
面筋长度=净长+2*la+2*6.25d(一级钢筋)+搭接
根数=(净长-2*50)/间距+1
la:非抗震; lae:抗震
端支座负筋长度=净长+la+6.25d+(板厚-2*保护层)
根数=(净长-2*50)/间距+1
中间支座负筋长度=左净长+右净长+2*(板厚-2*保护层)
根数=(净长-2*50)/间距+1
分布筋长度=净长-两端端负筋露出长度+2*150
根数=左标注/间距+右标注/间距(不减起步距离,不加1,不减1)
温度筋长度=净长-两端端负筋露出长度+2*150+2*6.25d(一级钢筋)
根数=(净长-两端端负筋露出长度)/间距-1(不减起步距离,不加1,减1)
板中开洞:洞口左端长度=净长-保护层+max(支座宽/2,5d)+6.25d+(板厚-2*保护层)+5d
洞口右端长度:同左端
根数=洞口宽/间距+1
悬挑:悬挑长度(一端在柱子里)=净长+la+(板厚-2*保护层) +6.25d(一级钢筋)
悬挑长度(两端都在板里)=(板厚-2*保护层)+净长+(板厚-2*保护层)+5d本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-06-04
查03G101平法标注
第3个回答  2011-06-03
去淘宝买一套盗版的 平法 03g101 图集吧 若你学这个很必要