次梁的箍筋加密区多少啊 图纸上说的加密区100 非加密区200 请教一下 他说的加密的长度

构造结构抗震是四级的

次梁箍筋不加密,主梁才加密,图上标明100/200或100/150之类就是说加密区箍筋间距100,非加密区200或150.而次梁没有这样标,就是说不存在加密。四级抗震,梁箍筋加密区长度采用1.5倍梁高和500两者的较大值。详见抗震规范2010第6.3.3条。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-03
100/200是间隔吧.一般加密长度都是LN/3
第2个回答  2011-06-14
只在柱子端加密
第3个回答  2011-06-03
柱箍筋加密范围是:
底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。
梁箍筋加密范围:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。