钢筋的伸长率

钢筋的伸长率多少为合格?我做了一组HRB400 8 ;HRB400 10的钢筋算出的钢筋率分别为14和10 ,是否合格?

钢筋在最大拉力下的总伸长率不应小于9%。

原始标距的伸长与原始标距之比的百分率。伸长率是表示材料均匀变形或稳定变形的重要参数。

兼作伸长率试验的试件,心在试件中央标出标距长度(如200mm)。标距线应细而清晰。标距长度的误差:硬线为±0.20mm;软线为±0.50mm。

扩展资料:

将试件的断口对齐挤紧,测量并记录拉伸后的标距长度。若断口离标志线小于20mm,或发生在标距长度似外且仲长率未达到要求时.应易取试件重新试验。

金属导体制品的重要机械性能指标,是关系产品优劣和能承受外力大小的重要标志,抗拉强度及伸长率的大小与材料性质、加工方法和热处理条件有关。以裸电线或裸导体为例进行伸长率试验。

参考资料来源:百度百科--伸长率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
钢筋的伸长率标准只是通用的规定,图纸上,设计总说明中要求“钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率不应小于0.9% .”——说明有抗震要求,GB1499.2-2007的新标准中有抗震要求的应使用牌号HRB335E 、HRB400E、HRB500E ,你应该好好学习一下标准。应使用的钢筋牌号是否正确。钢筋在最大拉力下的总伸长率不应小于9%。——<<建筑抗震设计规范>>
“7.3.2 满足表6与以下a)、b)规定的钢筋在牌号后加E。
a) 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25。
b) 钢筋实测屈服强度与表6规定的屈服强度特性值之比不大于1.30”
总之是理解错误,标准只是通用的规定,图纸才是施工的实际要求,应该以图纸为主。图纸有问题应问设计院相关人员给予解决。标准和图纸上的叙述本身没有问题。
第2个回答  2015-10-19
这样说:标准只是通用的规定,图纸上,设计总说明中要求“钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率不应小于0.9% .”——说明有抗震要求,GB1499.2-2007的新标准中有抗震要求的应使用牌号HRB335E 、HRB400E、HRB500E ,你应该好好学习一下标准。应使用的钢筋牌号是否正确。钢筋在最大拉力下的总伸长率不应小于9%。——<<建筑抗震设计规范>>
满足以下a)、b)规定的钢筋在牌号后加E。
a) 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25。
b) 钢筋实测屈服强度与表6规定的屈服强度特性值之比不大于1.30”
总之是理解错误,标准只是通用的规定,图纸才是施工的实际要求,应该以图纸为主。图纸有问题应问设计院相关人员给予解决。标准和图纸上的叙述本身没有问题
希望帮到你
第3个回答  2011-06-05
10.2.1 用冷拉法调直 I 级钢筋,可同时去掉钢筋表面锈皮,提高除锈工作效率。
冷拉率的大小以能将钢筋调直并去掉锈皮为宜,不必也不宜过多的提高冷拉率。
因为目前国内生产的 I 级钢筋多属 12mm以下的光面圆钢筋,且多用于箍筋、分
布钢筋或构造钢筋,没有必要通过冷拉来提高它的强度,故其冷拉率以不过多超
过钢筋的屈服点时的伸长率为宜。I 级钢筋的额定屈服点为 235MPa(规范附录
E-1), 此时的伸长率为1.1%(I级钢筋的伸长率δ5=25%是抗拉强度 370MPa 时的
伸长率)。本条参考《水工混凝土施工规范》(SDJ207-82)规定,I 级钢筋的调直最
大冷拉率不宜大于2%。HBB335、HRB400、HRB500 牌号钢筋调直冷拉率不宜
大于 1%。
公路桥涵规范(2000)追问

我不是说要冷拉钢筋,我做钢筋试验,根据公式计算出的数据是我做了一组HRB400 8 ;HRB400 10的钢筋算出的钢筋率分别为14和10 ;是不是合格啊?

第4个回答  推荐于2017-09-24
不合格!标准规定HRB400断后伸长率不小于16%。
相见GB 1499.2-2007 第7页 表6本回答被提问者采纳