室内机就是风机盘管吗??

问题1:室内机就是风机盘管吗??
问题2:嵌入式室内机就是下面装个风口吗?藏风管式室内机是不是需要连接风管?
有张图纸: 新风系统的风管与每一个风机盘管连接,是如何连接? 风机盘管不是可以直接制冷吗?(自带风机) 为什么要连接新风系统的风管, 新风系统可以独立的一个系统,对新风进行冷却,通过风管上的风口吹冷风 两者可以独立的运行啊??? 为什么、???谢谢啊

这样解释吧。风机盘管的作用是改变室内空气温度,但不具备换气功能。在对空气质量要求较高的场所,是要补充新风的。你说的新风管就是起补充新风的作用。新风系统可以是一个独立系统,室外空气经过处理达到设计工况后送入室内。但有一个问题,这样室内就有两个风口,一个新风的,一个风机盘管的。可能影响美观,也可能安装空间不允许。所以一般只设一个出风口,风机盘管的后部有接新风的风管接口,下部有室内回风的回风口,新风和回风混合后经盘管进行热交换,达到设计温度,送入室内。基本就是这样。追问

如果是新风系统连接在盘管上,盘管上面也有风管,下面设有回风口 和出风口 对吗?? 还是明装盘管 没有接风管的,在盘管上有两个风口,都是吊装
新风 也是通过出风口 出来的对吗?谢谢诶,就这个问题

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-16
问题1 室内机就是风机盘管
问题2 嵌入式室内机就是下面装个风口,那是卧式暗装风机盘管,下面带风口,就是卧式暗装带回风箱, 最后一个,说的不明白解答不了,建议你去多浏览些 某网站增加一下你的专业术语。
第2个回答  2011-06-07
1、室内机风机盘管和冷风柜,有了冷风柜就不需要装风机盘管了!
2、嵌入式室内机是把机器装在吊顶里面只有回风口和出风口漏在外面,这两种种机型的风管都是暗藏的!
3、新风系统风管连接在风机盘管的回风箱上!加新风只是给室内足够的新鲜空气,以免室内因缺氧而闷!新风只是加新风而已,制冷主要还要靠风机盘管!追问

意思是:室内机可以是风机+盘管,也可以是风机+冷风柜?
什么是暗藏风管?是没有安装风管直接通过风机运行,风口出风吗,一般室内机不需要装风管,风机盘管一般连接了一段风管 对吗?
风机盘管是分布在每个房间的,我意思是:如果是不连接风管,直接通过风机盘管风口出风达到制冷效果 这样可以吗?

相似回答