买了一台三菱重工空调QI35H是用R410A新冷媒??安装时要不要抽真空的...求解

如题所述

  安装时你可以仔细观察安装工人是否进行了合格的抽真空,否则,你可以投诉要求换新机后再行安装。
  . 无氟空调指的是用环保冷媒来进行制冷的,型号为R401A,缺点就是最怕水份,一遇水份的话不仅制冷制热效果会下降,对压缩机的冷冻油也是有致命的打击,说明书写很清楚。
  如果不抽真空安装空调,而采用普通空调的内气排空方式,将改变无氟制冷剂的成分比例,直接影响空调制冷、制热性能,造成能耗更高;另一方面,一旦抽真空不规范,系统内存有空气,就会氧化腐蚀整个系统,甚至引起空调故障。
  众所周知没有真空的地方就会有水份,如果该抽真空而没有抽真空的,没法补救,只有全套更换;或者把制冷剂全放光 再重新抽空定量加新的制冷剂,这个对设备要求相当高,非一般售后维修所能操作到位,就好比你买了辆法拉利全拆了后再装起来后性能肯定大打折扣;再者,新加入的制冷剂品质无法保证,而原厂的若有问题后果十分严重,质量控制很严的。
  不抽真空,混进冷媒系统的水分和空气会使压缩机油变质,使压缩机运转变差,电流增大,压力偏高,导致制冷时和制热时进出风温差差距不够大,压缩机噪音大。一般一年后就能感觉到较明显的差异。
  如果不抽真空,机子管道中的冷媒一旦和空气接触,时间一长就会结成冰,无法工作。
  如果安装不抽真空的,空调的寿命会大打折扣,制冷制热的效果那肯定是不行的!也就等于你花了个无氟变频空调的钱,变相的买了个垃圾回家!
  为什么某些变频空调不抽真空?
  1、国内某些品牌不抽真空是因为不专业,没有专门的抽真空设备及工艺。及对安装工人管理不力。
  2、安装工素质差,偷懒,视安装质量和用户利益为儿戏。
  3、世界级顶级品牌无氟变频都抽真空。
  刚买的变频空调不抽真空该怎么办?
  上面说过,如果该抽真空而没有抽真空的,没法补救,只有全套更换。建议用户一旦发现存在类似问题,不要抱有任何幻想,立即投诉到厂家和销售方,责成其立即成套更换。否则,吃亏的就是你自己。

  如果空调安装时不抽真空或者未完全抽真空的话,系统中肯定会有水分和不凝性气体残留在里面,给空调系统带来很大的危害。
  水分是空调制冷系统中的最大杀手,水分混入制冷系统会产生以下危害:
  首先,润滑油与水分作用会生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命;
  其次,铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成“铜镀”现象,损坏压缩机;
  再次,制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“冰堵”现象。
  不凝性气体的存在对系统有很大的危害,主要表现在:
  1、不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降。
  2、压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低;
  3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管,影响室内机的换热效果;
  4、同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成堵塞,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“脏堵”现象。
  5、润滑油碳化会影响润滑效果,在氧气和高温的作用下,甚至会引起压缩机的爆炸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-05
随着用户知识水平及获取知识的资源环境的提升,对新冷媒空调需要抽真空的认知程度有很大提高,要求接
受到合格安装服务的愿望越来越强烈。但是对安装过程中抽真空的目的和手段却一知半解。家用空调基本是采用逆
卡诺循环的相变制冷,这种制冷方式离不开制冷剂的参与,过去普遍使用的是R22(CHCLF2),这种制冷剂无论是
热力学性质(凝沸点)、物理化学(腐蚀溶解)还是安全性(可燃性、毒性),都是最好的最安全的,这也是为什
么将他选为空调制冷剂的原因。

为了消减R22中的氯原子消耗臭氧,选用替代制冷剂,现在普遍使用的R410A和R407C两种替代的混合制冷剂

R410A采用50%R32和50%R125混合而成,
R407C采用30%R32、10%R125、60%R134a混合而成;
R32的沸点温度是-51.2,
R125沸点温度是-48.45,
R134a沸点温度是-26.26。

由此可以看出R410A的泡点温度(也称冒泡温度,即液态氟利昂开始蒸发为气态的温度)差很小,又称为近
共沸混合制冷剂。安装空调排空时,排出制冷剂基本是气态制冷剂,也就是蒸发成气态的制冷剂,R410A里的两种
制冷剂冒泡温度如此接近,那么单位体积的液态制冷剂蒸发的这些气态制冷剂的摩尔量几乎相同,宏观上说不存在
哪种制冷剂损耗多了,哪种制冷剂损耗少了,导致制冷系统运行后系统压力不平衡凝沸点不一样,而给制冷系统带
来危险。现在市场上之所以见到的大多是R410A制冷剂的替代冷媒空调,就是因为这种制冷剂直接排空不良带来的
危险很小。这几年的市场表现也是如此。R410A的表现和R22几乎一样,所以不用抽真空直接排空目前没造成大的问
题。理论上说,抽真空当然比自然排空好,但由于操作原因造成的空气混入带来的危险更大(制冷系统空气运行导
致冷冻机油碳化燃烧爆炸的几率很大)。所以要规范国内市场安装。大家更要明白制冷制热效果差、频繁跳机、功
率大、排气温度高——罪魁祸首是空气。

对我国出口海外的贴牌家电产品比较了解的看客可能知道,我们出口发达国家的空调肯定是新冷媒(R407C
或R410A),但让人不解的是大都是我国已淘汰的窗式空调。窗式空调噪音大,能效低,安装不方便(要开大方洞
)。而分体式空调噪音低,能效高,安装基建工程少。细心的您可能发现发达国家人傻吧!其实不然,之所以鬼佬
们喜欢用窗机,最重要的原因安装方便,因为鬼佬的公寓也好私人住宅也好大多都预留了窗机洞位,逛逛超市顺便
就搬一台放到购物车里,回去往墙洞里一塞就完事了,而且价格狂便宜(小一匹机只要70美元)。而在国外买一台
分体机,机器不贵但安装费惊人(必须抽真空,人家立法的)。

我们来看看外国装分体机的顺序,安装当天会来两个以上的安装工,他们首先将内外机固定好,接着布好管
路,将接头拧死后开始冲氮气保压,收拾完现场后安装工就回家了,第二天安装工上门检查压降损失情况,确认满
足漏率要求后开始抽真空,真空度到后开阀,接着试机,运转检查正常后此单安装任务完成!明眼人可能已经知道
原因了!其实这里面发生最多的费用——人工费,国外的人工费比买一套我国出口的低价空调还要高,实乃“买的
起装不起”!没办法为了省钱只能忍受噪音之苦了。相比之下国人要幸福的多!

国内空调的安装费用极低,为了保证盈利,各安装点只能保“量”,一年就那几个月高峰,到淡季真的是一
台生意也没有啊,他们要活命只能降低旺季单台安装服务时间,所以导致大家都在抱怨抽真空的不足、不到位、误
操作等
第2个回答  2019-08-30
你好:排空不太好应该用真空泵抽真空,真空应需保真空一小时真空压力不变再开阀试机,这也是检验装机好与不好的关健。提供参考。
第3个回答  2011-06-05
要,410都是定量充注的,没有用来排空的多余量,所以要抽真空。
第4个回答  2011-06-05
需要 无氟制冷剂
相似回答