智能压力传感器PMC45的测量误差如何调节?

如题所述

传感器PMC45是压力变送器。
压力变送器出现误差的原因及其解决方法
  结合实情况,我们得出了下列解决压力变送器测量误差的方法:
  第一,导压管不宜太长;
  第二,当测量液体或蒸汽时,导压管向上流连接到工艺管道,其斜度应在1/12以上(包括1/12);
  第三,对于气体测量时,导压管向下连接到工艺管道,其斜度应大于或等于1/12;
  第四,要避免液体导压管道的布设中间出现高点,气体导压管的布设中间出现低点;
  第五,应使两导压管之间的温度保持相同;
  第六,导压管的口径应足够大,以避免磨擦影响;
  第七,应使充满液体的导压管中无气体存在;
  第八,当使用隔离液时,两边导压管的液体必须相同;
  第九,采用洁净剂时,应使洁净剂连接处靠近工艺管道取压口,洁净剂所经过的管路,其长度和口径应相同,应洁净剂不通过变送器。
工作原理
当压力直接作用在测量膜片的表面,使膜片产生微小的形变,测量膜片上的高精度电路将这个微小的形变变换成为与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,然后采用专用芯片将这个电压信号转换为工业标准的4-20mA电流信号或者1-5V电压信号。
由于测量膜片采用标准话集成电路,内部包含线性及温度补偿电路,所以可以做到高精度和高稳定性,变送电路采用专用的两线制芯片,可以保证输出两线制4-20mA电流信号。
正确使用
压力传感器使用过程应注意考虑下列情况:
1、防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
2、防止渣滓在导管内沉积;
3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣;
4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中;
5、导压管应安装在温度波动小的地方;
6、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限;
7、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏;
8、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏;
9、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-30
根据所测出的数据来慢慢调节

传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。本回答被网友采纳