远传压力表三根线如何与变频器连接

如题所述

远传压力表的从上到下的三根线,一般是0V ,AI1 , +10V ,对应接到变频器是 GND 

AI1 ,+10V,这样接好线,上电调整参数就可以实现恒压供水的功能、或者锅炉风机等恒定

压力的场合,实现自动调节无人值守!

恒压供水休眠其实有很大作用的,比如在晚上没用水量不大的时候,节电特别明显,设置

PID调节,那压力表就是接说明书上控制端子有个可调电阻那里,注意:如果不使用休眠能,

就把那最小频率设置为20HZ。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-10
答:1、按图纸确定电路的端子的连接;2、确定目标量和反馈量:远传压力表是1.6MP、恒压设置8MP,所以 1.6/8=0.2,则反馈量为压力传感器量程的20%,所以目标量也为给定总值量的20%(反馈量与给定量相等);量程1.6 MP,压力表的输出电流为:4~20Ma,水压为8 MP ,压力表输出电流:
IF=〔4+(20-4)×20%〕=7.2mA。
3、参数设置:①、选择I/O输入量,来控制PID的起动或关闭;关闭时,变频器由面板操作,该端子的作用为:变频器采用PID控制时,其加减速时间由PID功能确定。②选择I/O输入量2,来切换“目标量”由面板控制还是外端子给定;③、选择I/O输入量3,来控制PID的反馈量的起动或关闭;④设置休眠频率、休眠等待时间、唤醒偏差、唤醒延迟时间,等。休眠频率缺省值=40Hz、唤醒时间缺省值=60S、唤醒偏差=100%(设置=50%)、唤醒延迟时间=0.5。最主要的休眠频率设置,应该在试运行期间,进行调整,以满足供水需要;4、PID参数调试:略。5、因没有“日普变频器”用户手册,参照国产深兰变频器手册及经验作答。供参考。
第2个回答  2015-08-06
这个问题很实用的 !!
远传压力表的从上到下的三根线,一般是0V ,AI1 , +10V ,
对应接到变频器是 GND ,AI1 ,+10V,

这样接好线,上电调整参数,www.abmdq.com就可以实现恒压供水的功能、或者锅炉风机等恒定压力的场合,实现自动调节无人值守!
第3个回答  2020-11-19

远传压力表的3根线如何区分?与变频器之间如何接线?

第4个回答  2015-08-06
很多传感器都是三根线的,这三根线中有一根是正极,另二根不分可以随便接,正极一定要接到变频器的正极,你看看传感器的说明书吧,变频器的手册都有说到传感器的接法,不同变频接法大同小异,我这些温度探头都是这样接的,本回答被网友采纳