砖混结构的墙及顶板如何预埋电线管??

如果电管跟土建砌墙一块往上走,那墙砌到300MM后直接下盒立管还是有别的方法?300以上直接立管的话墙砌不到那管怎么立起来,怎么固定?是先下盒还是先下管,还是一块下?顶板内怎么下?有吊顶的是预埋到顶板还是吊装(照明、插座、综合布线)?吊装的在顶板以下多少毫米?
以上问题按各位施工经验回答,不用管图纸,回答的越详细越好。
以上问题按各位施工经验回答,不要从网上复制,因为网上的都很笼统看不懂。
本人电气管线预埋是外行。

你是不是刚参加施工的工作,对于电气的施工要有一定的专业知识和有关的要求,如果把你的要求详细写出来,就有A4纸的好几页了。
不单单是直线的保护管,还有90度转弯的变化管敷设。管与管之间连接的做法,等等都要用到的。追问

简单的说说吧,我刚参加施工的工作.谢谢了!

追答

你应该先跟老师傅学,单靠自己学,不一定能学会,因为保护管敷设好了,有可能导线穿不进去,或者穿进去了,拉不动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-07
八六合不下,先下好阻燃管就行,盒子的槽可以后开追问

详细点,管怎么跟墙一块往上走

第2个回答  2015-10-23
1、管线、箱盒的安装
①暗配电线管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。
②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。
③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗弯后的弯度不能大于管外径的0.1倍,弯曲半径应大于6D(暗配应大于10D),明配管在只有一个弯头时不小于4D。
④电线管敷设超过下列长度时应加中间接线盒。
管线长度每超过45m无弯曲时
管线长度每超过30m有一个弯时
管线长度每超过20m有二个弯时
管线长度每超过12m有三个弯时
⑤水平或垂直敷设的明配管的允许偏差值管线长度在2m内时,不能大于3mm,但全长不得大于管内径的1/2。
⑥电线管敷设:一层顶板以上楼层均为PVC管敷设,接口采用粘接,管口应光滑,粘接要牢固,钢管在箱盒两端应用Φ6钢筋跨接焊,钢制保护管应敲喇叭敷设好的管口用塑料堵实,防止异物进入予埋管,在砼楼板内的电气保护管应避免三管于一点交叉,为密切配合土建,了解土建进度,凡需埋入在混凝土内的线管、木砖、螺栓、预留孔及各种箱盒,均应及时埋入。
⑦消防系统的报警、保护管线应按规定全部予埋暗敷,不允许明配敷设以确保安全可靠。
⑧暗装的电气箱应及时采用塑料泡沫或破布填实,防止砼浆入箱盒内。本回答被网友采纳
相似回答