保护接地线和PE线

我想请问一下保护接地线和PE线是一个概念吗,楼层干线是三相还是单相的呢,对于小区供电有强电井的居民楼来说,PE线是采用扁钢敷设还是采用相线截面一半的电缆敷设,如果采用扁钢的话,每层楼的楼层干线和表前线中PE又应该怎么分出来呢,在线等,,,急啊

住宅楼都是用的TNCS或者TNS供电,二者都一样。进楼后入总配电柜。从总配电柜开始向各楼层分电时就需要五线一起走。五根线就包括火线、零线、PE线。五芯电缆,不是扁铁。你看到扁铁是等电位箱里的接地排。每层楼可以用穿刺电缆,也可以用分支电缆,总之这五根线一同向各楼层分配。楼层干线可以给三相,然后一户一相。每层给一单相也不是不行。但是进户就都是单相了。PE跟零线不同用颜色就分出来了。PE是黄绿线,零线是蓝色。追问

强电井里面的PE线可以完全用扁钢吗

追答

PE线是随电缆一同敷设的,也就是说必须与相线、中线合为一根五芯电缆。之所以这样做,是为了使接地故障的相保阻抗降低,保证故障保护电器准确动作,增大保护灵敏性。而PE线如果用扁钢沿墙敷设,会使阻抗非常大,不利于断路器动作。
你说的强电井里的PE线,不是我们常说的PE线,而是算作接地引下线,用扁钢圆钢都没问题

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考