我想请问一下保护接地线和PE线是一个概念吗,楼层干线是三相还是单相的呢,对于小区供电有强电井的居民楼来说,PE线是采用扁钢敷设还是采用相线截面一半的电缆敷设,如果采用扁钢的话,每层楼的楼层干线和表前线中PE又应该怎么分出来呢,在线等,,,急啊
强电井里面的PE线可以完全用扁钢吗
追答PE线是随电缆一同敷设的,也就是说必须与相线、中线合为一根五芯电缆。之所以这样做,是为了使接地故障的相保阻抗降低,保证故障保护电器准确动作,增大保护灵敏性。而PE线如果用扁钢沿墙敷设,会使阻抗非常大,不利于断路器动作。
你说的强电井里的PE线,不是我们常说的PE线,而是算作接地引下线,用扁钢圆钢都没问题