99问答网
所有问题
酒店面积达多少平米需要烟感喷淋消防设备
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-08-07
酒店任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米需要设置喷淋和火灾自动报警系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWzOzezXWzejevzzztO.html
相似回答
宾馆多少平方需要
安装
喷淋
答:
宾馆500平米以上需要安装喷淋
。宾馆饭店的消防喷淋系统安装面积标准是建筑面积在500平米以上。除特殊情况外,展览建筑、商店、旅馆建筑以及医院中同样规模的病房楼、门诊楼、手术部等也需要设置自动喷水灭火系统。这规定在确保消防安全,提供有效的灭火手段以应对潜在火灾风险。
做
宾馆
楼梯主体
面积达到多少需要
安装
喷淋
系统?
答:
任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 时,需要装喷淋
。根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》:8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、特等、甲等剧场,超过...
酒店多大面积需要消防喷淋
?
答:
第一点所列出的场所在300平方米以下是可以自由选择可装可不装喷淋系统
,在300平方米和1000平方米之间可以只安装简易喷淋系统,也就是可以不用水泵直接接入市政用水。综上所述,作为单层面积不超过300平方米的网吧,只需要安装简单的消防安全设施即可,例如灭火器、自动喷水灭火系统、疏散通道标志、应急照明...
营业场所
多大面积需要
安装
消防喷淋
答:
法律分析:1500平方,营业
面积
超过1500
平方要
装
消防喷淋
系统。法律依据:《中华人民共和国消防法》第一条 为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公共安全,制定本法。第二条 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极...
饭店
多少平方
起
要
做
消防喷淋
答:
这个单层面积超过1500
平米
或者
总面积
超过3000平米的都需要的,以及建筑原先整体设计的有
喷淋
系统的。
10000
平米
以下的
酒店
公寓有规范要求一定要设计
喷淋
灭火系统吗_百度知 ...
答:
是的,根据《建筑设计防火规范》第8.5《自动灭火系统的设置场所》规定:任一楼层建筑
面积
大于1500
平米
或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆建筑、医院等均是需要设置自动喷水灭火系统的 显然你所提到的建筑符合这条规范的规定
营业
面积
超过1500
平方要
装
消防喷淋
系统吗?
答:
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3节的规定,当营业
面积
超过1500
平方米
时,需要安装
消防喷淋
系统。以下建筑或场所,除另有规定不适用水保护或灭火的场所外,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1. 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的...
如果
宾馆房间
一间为22
平方需要
装
烟感
和
喷淋
吗,需要装
多少
个
答:
1.
喷淋
头:之间的间距一般不超过 3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2.
烟感
:A.烟感至墙壁不应小于0.5米; B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护
面积
60
平方米
,保护距离5.8米。3...需要装烟...
...
酒店
或旅馆…有规定
要达到多少平方
才做
消防喷淋
吗?
答:
这个是娱乐场所300
平米
以上的,老幼场所500平米以上的,其他公共场所占地面积超过1500平米的或者
总面积
超过3000平米以上的需要设置自动
喷淋
系统的。
大家正在搜
烟感离喷淋多少距离
消防喷淋和烟感
烟感报警器与消防喷淋
消防烟感和喷淋安装的规定
一个烟感保护多少面积
烟感覆盖面积是多少
烟感报警后喷淋会喷水吗
烟感保护面积是多大
只有喷淋没有烟感
相关问题
如果宾馆房间一间为22平方需要装烟感和喷淋吗,需要装多少个
多大面积需要加装喷淋和烟感
消防喷淋头之间的标准距离是多少?
厂房面积到多少是一定要装烟感跟喷淋的
800平办公楼按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少...
100平方地方应安装多少个消防喷淋和烟感怎么计算
商业楼房多大面积必须安装烟感及喷淋
600平烟感和喷淋消防设施需要多少钱