空调压缩机不运转是什么原因

如题所述

①空调专用电路保险丝熔断,或电源开关接触不良,或电源异相。目前很多用户组合使用一个电源,由于其他电器运行不正常导致电源不正常。②空调使用的电源太低。当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,很难启动空调中的制冷压缩机。③温度控制器上的刻度盘按钮没有设置到合适的位置。如果设置在较高的位置,接通电源时,空调室内温度尚未达到设定温度的上限(起点温度),压缩机无法启动。④高压继电器动作,如冷凝压力过高,会导致高压继电器动作,压缩机停机。⑤低压继电器动作,如制冷系统制冷剂不足,导致压缩机吸气压力过低,使低压继电器动作,停止压缩机运行。⑥当压缩机和风扇电机电流过大时,过载保护继电器动作,切断电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-30
答:空调是电感性负载,启动电流较大。若电网不稳,则出现上述问题。答:出风口气流直接吹向进风口。会造成频繁开机、停机,但总的制冷量不足。 调整导向叶片和安装位置。答:毛细管太长太细,流量减少,进入蒸发器的制冷剂太少,产生蒸发器缺液, 换热不充分。毛细管出口与蒸发器进口处会结霜,但蒸发器与回气管连接处温度 较高, 蒸发温度升高, 回气温度也升高。 由于冷凝器内液体较多, 冷凝温度升高, 从而排气压力升高,制冷量明显下降,但耗电功率并不下降,反比正常时要高。答:流量增加,在一定时间内供给蒸发器的制冷剂量太大,蒸发器来不及蒸发, 蒸发压力偏高,排气压力稍稍降低。一部分未蒸发的制冷剂带入回气管,继续蒸 发,使气液分离器和回气管结霜,严重时产生液击。答:送风机运转说明电源能供电,但不能制冷或制热。可能原因:1)电源,欠压。2)压缩机启动电容,容量是否合适,接线是否松脱,或失效。3)停机不 过载保护器跳开, 或过载保护器接线端子松脱 4) 温度设定不当, 到 3 分钟启动, 制冷时,室内低于设定或制热时室内高于设定 5)测温传感器(进风口)断线或 损坏 60 压缩机本身故障,咬缸(机械性卡锁)等。答: 毛细管过短或孔径过大 2) 1) 制冷剂充注过多 3) 气液分离器中液位过高 4) 蒸发器结霜过厚等发生液击后,应立即停机待系统平衡后,让进入液体气化后, 才可开机。答:主要是毛细管堵塞。 判断冰堵:对毛细管节流口处加热,加热后消失为冰堵。 解决办法:干燥制冷剂。 脏堵:一般在过滤器中,调换新的过滤器重新灌注制冷剂。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-10-19
相似回答