自愈式低电压并联电容器怎么接?有没有必不可少的特定条件!!

如题所述

接线简单。三相三个接线柱,一个保护接地端,不分相序,星形或三角形接线内部已接好。没有特定条件,额定电压应大于实际运行电压。380V电压运行的线路应选择0.45kv的电容为宜。追问

谢谢您。比如说冷库的制冷机电源是380v,但是电压不够,用低电压并联电容器可以吗?电容器应该接在什么地方?

追答

可以。采用随机投切方法,具体做法:将三相电容并在电动机开关上,电动机工作电容投入,电动机仃止电容同时退出,电容可按电动机空载电流的90%选择。(电容的额定电压应选0.45kv的)。

追问

师傅。那个电动机没有开关,全是自动的。接通电源。选择自动。就会工作。可是电压不够。空气开关吸不住。我们现在启动的时候就只能用手按住空气开关。强行启动!加电容是不是还的加手动开关?

追答

哦,那不叫空气开关,应为磁力开关(才能实现自动),电动机容量几千瓦的?

追问

电动机是7.5千瓦的,,

追答

哦,那是交流接触器(开关),那没必要装电容,因为电机小,装电容只能说改善末端电压,提高不了多少,电压不够还是检查导线截面或要求将变压器调高电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答