悬挑梁1300,上面两根25,下面两根12的钢筋行吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-09-07
问的没手没脚,谁了解你悬挑梁上有些什么荷载?你用的混凝土什么等级?钢筋又是什么等级?挑梁后头是不是稳固...等。净挑2米长算是较长了啊,上面最少要3Φ22、下面2Φ12也够,箍筋间距不应大于150mm. 挑梁是静定结构,没有多余的约束,通俗比喻成为两只脚一只手,爬着刚刚只够稳当,稍有不慎,没有第二只手来帮助一下!所以,不委托设计,自己干应该慎之又慎!