电气作业人员需严格按照操作规程进行工作,确保自身与他人的安全。在作业前,必须正确佩戴劳保用品,严禁穿带钉鞋作业。作业人员应熟悉电工基本知识、电气设备性能以及触电急救方法。
在作业前,必须检查所用工具、绝缘护品是否完好,确认无误后方可操作。办理工作票,检查线路、设备是否断电,落实安全技术措施。倒闸操作时,严格执行一人操作、一人监护制度。送电时先送刀闸,后送油开关;停电时先停油开关,后停刀闸。停电检修要严格执行停电、验电、挂短路接地线、挂停电工作牌等程序。
恢复送电时,先摘停电牌、撤接地线,复查无误后方可送电。开关操作后,检查指示灯、机械装置及表针示是否正常,确认开关分(合)后,方可离开。合闸时必须迅速果断,即使合错产生电弧也不得再将刀闸拉开。严禁带负荷拉合刀闸。
检修电气设备时,切断所有电源,先停分开关,后拉总开关,送电时相反。严禁约时停、送电。检修前,用电压等级一致且合格的验电器验电,确认无电后方可作业。700V以上电气设备检修时,导体完全放电。装设接地线时,先接接地端后接导体端,拆除地线顺序相反。
检修前,将设备闭锁装置锁好,保留明显断开点,并悬挂“禁止合闸、有人工作”标志或设遮栏,必要时应设专人监护。检修双回路供电线路、设备或一条线路多组人员检修时,必须办理工作票,落实保安措施。高压电气设备、开关和移动、安装变压器等,必须办理停电工作票。
检修低压总开关、高压隔离开关负荷侧,必须停下高压电源开关,在停电的开关把手上悬挂标志牌。使用电动工具,须用绝缘良好的多芯软线,带电设备测量时必须戴绝缘手套,保持安全距离。电压超过36V时,不准带电作业,必须制定可靠的安全防护措施。
上杆作业前,检查蹬杆工具、杆根、拉线是否牢固可靠,所用工具、材料须用绳索传递,高空作业须系安全带。使用梯子时必须绑牢或设专人扶梯,严禁使用铁梯。遇雷电、大风雨时,应停止所有室内外检修作业。
绝缘工具每半年检验一次,绝缘鞋、绝缘手套每季度检测一次。电气作业人员还需严格执行《电业工作规程》、《高低压架空线安全规程》和《继电保护及高压试验规程》。
值班人员必须按时巡视设备,认真做好各种记录。进站实习的大中专毕业生和新上班人员,一年内不准独立工作。单位领导和有关部门的人员进站检查指导工作时,值班人员必须随同,并做好安全监护。
脱离电工岗位半年以上的电工,一个月内不准独立工作。电工人员应对操作工正确指导电气设备的使用和操作。安装电动机前,检查电机的接地和相间电阻,做好书面记录。电机正常运转时,测试电流是否正常。
安装电动机时,测定空载电流与负荷电流,做好详细记录。更换电机转子时,严禁转子碰到线包。环境复杂使用的电机,应经常检查绝缘程度,及时通知操作工倒换使用。拆接线路时,严禁线头裸露,应用绝缘材料包扎好,以防漏电伤人。
每30分钟巡回检查仪表电器设备,发现隐患及时处理。认真仔细填写原始记录、检修记录,以备使用、查询、考核质量等。各设备的电原负荷线应定人、定时检查,以防漏电造成事故。
安装熔断器时,熔断丝必须拴紧,否则将发生接点发热等不良现象。严禁用铜、铝、铁等代替保险丝。新立线杆未完全牢固以前,严禁攀登。安全带应高挂低用,切忌低挂高用。操作真空断路器时,应正确掌握操作方法,不可用力太大。
严禁雨天、晚上更换线杆照明灯。登杆作业时,除检查杆根、铁鞋外,登杆两米以上系安全带。电工值班人员,必须两人以上。
经常检查球磨机电机碳刷的磨损情况和弹簧压力的大小,及时更换调整,以免损坏设备。违反上述规定将按公司相关制度处罚。电力线路安全工作的组织措施和技术措施详见相关规程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考