99问答网
所有问题
防爆区消防用什么电线管如何连接
如题所述
举报该问题
推荐答案 æ¨èäº2017-12-16
è¿ä¸ªæ ¹æ®è§èè¦æ±çæ¯é²çåºåçéè¦éç¨é²ç管ï¼ä¹å°±æ¯ç®¡éå£åä¸å°äº2.5mmçé¢ç®¡ä»¥åæ¾ä¿é²çå®è£ çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWvttOXeXW7tWv77OvX.html
其他回答
第1个回答 2016-08-09
热镀锌钢管丝接,使用防爆接线盒,按防爆等级要求隔离密封
第2个回答 2016-08-09
走线镀锌管即可,镀锌管和设备连接要使用防爆格兰
相似回答
消防线管
用kbg管还是jdg管?
答:
KBG镀锌管为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接
。KBG镀锌管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KBG镀锌管壁厚和管大小有关。大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有的。KBG镀锌管规格有16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm...
消防防爆用什么电线管
答:
不是,有防爆要求的场所,
采用的线管是“SC焊接钢管”危险爆炸场所不可以使用JDG.kbg管
,危险爆炸场所穿线管的壁厚不可小于2.0mm。JDG/kbg管的壁厚最高只有1.6mm,属于镀锌薄壁电线管根据规范:工业与民用配电设计手册(第三版)p489在爆炸性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明敷。穿线管应采用...
...系统用DN25热镀锌钢管做
管道
暗敷,接头应当
用什么
接头?
答:
一般是每个设备出口设一个小接线盒,常见T型三通接头,DN25管径,内螺纹G/GA标准
。人工时各地不同,鄂尔多斯的最贵,蒙东便宜。
消防防爆
设备配管应用
什么管子
答:
这个根据要求的是防爆的需要采用壁厚不小于2mm的线管,
一般都是采用的SC电线钢管的
。
消防
弱电预埋用热镀锌钢管
怎样连接
,是焊接,丝接
答:
消防
报警预埋采用镀锌钢管的时候是采用螺纹连接,
管道连接
采用管箍,进接线盒采用内外根母固定的,连接管箍的就近设置接地卡子,跨接接地
线
箱体内外管口均采用螺纹根母
消防
规范
防爆区域
能否用镀锌
线管
答:
可以的,这个根据规范要求的是管线的壁厚要满足
防爆
要求的,一般是壁厚不小于2mm的,不论电气
线管
还是其他的。
消防
弱电
防爆
手报要几根线,分别是
什么线
,
怎么接
答:
以北京利达的设备为例,感烟探测器,2芯,信号二总线、声光报警器,4芯,信号二总线和24V
电源线
,消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。在施工开始前,明确设备厂家,由厂家...
消防
报警系统在
防爆区域
,选用防爆设备,配镀锌钢管,耐火线。现在监理要...
答:
防爆设备没办法
连防爆
软管那就在钢管与设备间加个防爆盒。
防爆消防
电管是否需要
连接
接地卡
答:
PE)或接零(PEN)干线
连接
;4. 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地
线
,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。根据这个要求,
防爆消防
电管不允许焊接,只能丝接,还要用专用接地卡子、跨接软线做跨接地线。
大家正在搜
电线防爆线管接头
防爆区域的电缆需要防爆管吗
防爆线管是什么管子
乙级防爆电缆套管用什么材料
防爆金属波纹管电线软管
防爆电缆怎么配穿线钢管
电线防爆管
防爆电线管种类
防爆电线管的安装要求
相关问题
消防防爆用什么电线管
防爆区域穿线管连接
求助防爆区域管道连接的方式
消防弱电防爆手报要几根线,分别是什么线,怎么接
防爆电线管连接是否可以焊接?对管子连接有何要求
防爆区照明配管与接线盒如何连接
消防规范防爆区域能否用镀锌线管
消防防爆线管、三通接线盒实图