如何计算电缆芯线的截面积?

有一台设备功率为为20KW,使用380V的三相电,间歇使用、每次使用不超过3小时,请各个帮我计算下我应该采用截面积为多少的电缆芯线? 计算方法写的越详细越好!!!谢谢了。

不考虑功率因素,三相设备功率计算P=[3^(1/2)]×U×I,
P—设备功率,U—线电压,I—线电流。如题可得I=30.5A。
如果设备是电机,则P=[3^(1/2)]×U×I×cosφ,
cosφ—电机功率因素,取0.8,
则得I≈40A。
可选用BVV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆3(芯)×10,在35℃时的安全载流量为50A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-25

相似回答