涡街流量计的安装需遵循一系列严格的条件。首先,传感器支持室内和室外安装,但需确保环境符合规定,避免机械振动、强电磁场干扰、热辐射、腐蚀性气体和不便维修的场所。安装时,应确保管道是水平、垂直或倾斜(流体自下而上),并且在传感器上游直管段外增设过滤器,以过滤杂质。直管段长度需符合图示要求,且内径应与传感器一致或略大,误差不超过3%且5mm。


安装步骤包括:使用专用法兰与直管段垂直同心焊接,然后将传感器夹紧并用螺栓固定,保持同轴。传感器应朝上或水平安装,对于高温环境,需水平安装。此外,传感器和管道应良好接地,接地电阻需小于或等于10Ω。


安装时有多个要点需要注意:选择无干扰的安装位置,确保上下游直管段有足够的长度,避免同轴偏差过大。管道需采取减振措施,尤其在有振动的管道上。在水平管道上,根据流体类型(气体或液体)选择合适安装位置。测量时,测压点和测温点应在适当位置。安装时要注意密封圈的放置,避免隔热材料干扰和强电磁场的影响。


在安装前,管道必须清洗干净,避免杂质影响测量。最后,高温高压更换探头时,务必确保安全操作,遵循相应的降温降压措施。




扩展资料

涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。