后浇带专项施工方案?

如题所述

后浇带专项施工方案是根据工程施工图纸,《施工组织设计》,《模板施工方案》、扣件式钢管脚手架规程、混凝土质量验收规范、钢筋质量验收规范等相关技术规范、安全法规、规程、标准和规定,现场实际情况制定的。下面是中达咨询带来的关于混凝土后浇带的施工工艺的主要内容介绍以供参考。
后浇带处理
1、后浇带两侧混凝土施工缝的处理
1)对已经硬化的混凝土表面,安排人凿毛处理,以露出坚硬水泥和石子为准。
2)对较严重的蜂窝或孔洞进行修补,凿实后采取高一标号微膨胀豆石混凝土。
3)在后浇带混凝土浇筑前应用喷枪(用水和空气)清理表面。
2、后浇带除锈
经现场查看后浇带钢筋锈蚀并不严重,锈蚀仅仅是钢筋表面浮锈,化学除锈对钢筋和止水钢板可能会造成一定的副作用,尽量不予考虑。
表面浮锈的清除可以采用手持电动打磨机清除,后浇带下部钢筋或梁钢筋不便于打磨的,需在下一层搭设操作架。操作架采用48*3.5钢管搭设,纵横距1200mm*1200mm,步距1800mm,工人站立层满铺双层钢笆片。
3、钢筋变形处理
结构施工停工一年多,由于当初施工原因以及长时间停工温度影响板面胀缩和结构微沉降,引起后浇带处板筋和梁筋微变形,如不调整将会影响板混凝土钢筋的保护层厚度减小,影响后浇带的浇筑质量,因此有必要在钢筋除锈后期,模板支好后混凝土浇筑前将突出板面变形的钢筋人工进行调整,使钢筋的变形方向平行于板的板面方向。对于当初施工中个别人为掰弯的钢筋也要进行人工调整,调直并平行于板面方向。确保板的混凝土保护层厚度及钢筋间距满足规范要求。 4、后浇带止水处理
因后浇带止水钢板除锈后厚度变小,止水作用未必能达到应有效果,除锈后的后浇带需重新在两侧后浇缝处各安装1条20mm*20mm橡胶止水条。
5、钢筋钢筋补强
钢筋补强以另外出具的设计变更为准。征求设计单位意见。
6、后浇带回顶
后浇带封闭达到龄期之前,沿后浇带方向所在的整跨必须采用立杆回顶,回顶立杆间距1200mm*1200mm,步距1800mm。立杆顶部并采用顶托木方将各立杆连结,靠近立杆顶托的高度上布置一道纵横通长的水平杆。其他水平杆和剪刀撑可不需要。