某住宅小区工程,建筑面积

某住宅小区工程,建筑面积18668平方米,砖混结构,六层,质量标准合格,工期380天。
请问:
1、砌体的质量控制要点有那些?
2、构造柱的质量控制要点有那些?
3、脚手眼的设置有那些规定?

  一、砌体质量控制要点:1.材料要求:1)砌块应有出厂合格证,砌块品种强度等级及规格应符合设计要求;2)砌块进场应按要求进行取样试验,并出具试验报告,合格后方可使用;3)砌筑砂浆应在砌筑前按设计要求申请配合比,施工中要严格按砂浆配合比通知单对材料进行计量,并充分搅拌:4)施工现场砌块应堆放平整,堆放高度不宜超过2米,有防雨要求的要防止雨淋,并做好排水,砌块保持干净。
  2.施工要求:1)砌筑砂浆搅拌后的稠度以5~7厘米为宜;2)砌筑砂浆应按要求随机取样,留置试块送试验室做试验。现场砌筑砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3~4小时内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,必须分别在拌成后2~3小时内使用完毕;3)砂浆拌成后和使用时均应盛入贮灰器中,如砂浆出现沁水现象应在砌筑前再次拌合;4)填充墙砌筑用的空心砖轻骨料砼小型空心砌块应提前1~2天浇水湿润,加气砼砌块砌筑前,应向砌筑面适量浇水;5)用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压加气砼砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖或砼小型空心砌块,或现浇砼坎台等,其高度不宜小于200毫米;6)墙体砌筑前应先在现场进行试排块,排块的原则是上下错缝,砌块搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,若砌块长度小于等于300毫米,其搭接长度不小于块长的1/2,搭接长度不足时,应在灰缝中放置拉结钢筋;7)砌筑前设立皮数杆皮数杆应立于房屋四角及内外墙交接处,间距以10~15米为宜,砌块应按皮数杆拉线砌筑;8)砌块的垂直灰缝厚度以15毫米为宜,不得大于20毫米,水平灰缝厚度可根据墙体与砌块高度确定,但不得大于15毫米亦不应小于10毫米,灰缝要求横平竖直,砂浆饱满;9)砌块排列应尽可能采用主规格,除必要部位外,尽量少镶嵌实心砖砌体,局部需要镶砖的位置易分散、对称,以使砌体受力均匀;10)纵横墙整体咬槎砌筑,临时间断可拖斜槎,接槎时,应先清理基面,浇水湿润,然后铺浆接砌,并做到灰缝饱满。
  3.质量要求:1)墙体砌筑材料必须符合国家质量标准及设计要求;2)砌块排列合理正确,留槎符合规定,接槎牢固平整,灰缝厚度,符合要求;3)预留孔洞及预埋件位置、尺寸准确;4)不同砌筑材料应按照不同的有关规范、标准规定进行施工。
  二、构造柱:
  (1)多层砖房构造柱应符合:最小截面可采用240×180mm,纵筋宜采用4412,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端适当加密。7度时超过六层,8度时超过五层和9度时纵筋宜选用4414,箍筋@≯200ram,房屋四角处的构造柱可适当加大截面及配筋。
  (2)构造柱与墙体连接应砌成马牙槎并沿墙每隔500mm设2根拉结筋,每边伸人墙体内《lm.(3)构造柱应与每层圈梁连接,隔层设置圈梁的房屋,应在无圈梁楼层增设配筋砖带;仅在外墙四角设置构造柱时,配筋砖带在外墙上应伸过一个开问:其它情况下,配筋砖带应在外纵墙和相应横墙上接通。配筋砖带的截面高度不小于四皮砖,砂浆强度不低于M5.
  (4)构造柱按构造设置,不需单独没置基础。当基础顶部设有圈梁时,构造柱可锚固基础圈梁中。
  三、脚手架的设置
  1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m.
  2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m.
  3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m.
  4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。
  5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。
  纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆
  1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,交错布置,两根相邻纵向水平接头设置相互错开不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3.
  2、纵向搭接长度不小于1米,并等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm.
  3、纵向水平杆的各节点处采用直角扣件固定在横向水平杆上。
  4、横向水平杆的各个节点处必须设置并采用直角扣件扣接且严禁拆除。
  5、脚手片必须垂直于墙面横向铺设,满铺到位,不留空位。四角用18铁丝双股并联绑扎,固定在纵向水平杆上,要求绑扎牢固,交接处平整,无空头板。
  6、脚手片底层满铺,中间每隔三层,操作层的上下层顶层都必须满铺。
  7、脚手片外侧自第二步起必须设1.2m高同材质的防护栏和30cm高处的踢脚杆。
  立杆
  1、每根立杆垂直稳放在垫板上。
  2、脚手架里立杆距离墙体净距为20cm,大于20cm处的须铺凤站人脚手片,并设置平稳牢固。
  3、脚手架怕须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上不大于200处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸长两跨与立杆固定,高低差不小于1m.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm.
  4、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。
  5、立杆接长除顶层步可采用搭接外,其余各层各步接头必须用①、对接扣件连接。对接、搭接均须符合下列规定。
  立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头相互错开,不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3.
  ②、搭接长度不应小于1m,应采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm.
  连墙件来源:www.examda.com
  1、连墙件数量的设置,坚向间距为每层,横向间距为4跨。
  2、连墙件的布置;
  ①宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm.
  ②应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。
  ③宜优先采用菱形布置,也可采用方形,矩形布置。
  ④一字型、开口型脚手架的两端必须设连墙杆,连墙件的垂直距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)、
  ⑤采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,可采用Φ12钢筋预埋或砼中,钢筋与钢管焊接配合使用的附墙连接方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-04
住宅小区的建筑面积10万m2,这是一个建筑群体,是多个住宅楼的建筑面积和,而此处只是一个单体的住宅楼建筑面积。单体建筑面积3万m2及以上的房屋建筑工程就是大型的房屋建筑工程。