消防栓高度是多少?

最近安全整改,要装消防栓,不知道消防栓口离地面的高度是多少?有没有什么标准的?哪位好心人告诉一下。

第1个回答  2014-04-27
规范标准为1.1米偏差正负为0.1cm
第2个回答  2011-01-06
建筑防火设计规范规范里8.4.3有详细的规范,我把几条主要的摘抄下来了,如果还有什么不明白的再问我。
1、除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置。
2、消防电梯间前室应设置消火栓。
3、室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的补位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。
5、室内消火栓的间距由计算确定,高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m,其他单层或多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。
6、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和睡袋。每条水带的长度不应大于25m。

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/ce98e537a32d7375a41780bf.html

相似回答