推荐答案 2017-03-07
大约是32安电流
建议使用10平方的铜芯线3根,一根6平方的作为零线
空开使用40安的或者是50安的都可以
望能采纳
追答
谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWevjte7vOXz7jWet7O.html
相似回答
用
电功率
16千瓦,380V
输入
需要多大的
铜线,多大的铝线?需要计算公式
答:
根据你要求16kw/
380v,
三相/单相情况下铜/铝导线线径的要求提供如下:1、单相时;单相电流计算如下
,16
kw/380*0.85*0.85=58A,对于明线敷设时,100米内为铜塑线可取10平方毫米,铝塑线可取16平方亳米.大于100米时铜塑线取10平方毫米,且按7.45m/1v校验;铝塑线取16平方毫米,按6.68m/1v校验。2...
1万6
千瓦的
功率
需要多粗的
线缆
!!!
急
答:
应该是16KW才对,
如果是380V供电的的话,那么额定电流大约在32A左右
,使用8mm�0�5的铜芯线就可以了~
一台
16
KW的
空调
距
配电
房50米的地方运行
要用多大的线
?怎么计算的?有公式...
答:
。10kw
空调用
6平方铜线,42A断路器 。
16千瓦的
电机
用多大的线
和开关
答:
起码要用10平方的线
至于断路器 建议你选用63安的就行 因为额定电流大概在32安左右
16千瓦的
动力,离变压器150米
,需要多粗的线
子
答:
三相
16千瓦的
设备,以经验算法大约是32安培电流,4平方铜线的安全电流是32安培,考虑到你提到距离,推荐用6平方铜线。
16千瓦的
动力,离变压器150米
,需要多粗的线
子
答:
功率因数按0.7计,则负荷电流I=16/1.732/0.38/0.7 =34.7(A)按规范要求考虑一定裕度,34.7(A)*1.25=43.8(A)查10平方毫米的电缆长期允许截流量为60A,因此建议选择10平方毫米的电缆(或同样截面的绝缘导线)。若选择6平方毫米的电缆,其长期允许截流量为43A,偏紧。请自行决定。
...
配电
室是
380
伏三相
16
平方电缆,我可以配
多大的空开,
可以带多少
千瓦
的...
答:
如果每根电源线的规格都是16平方的铜芯线,每根火线与零线就可以组成三组220伏的单相电使用,每组可以承受18000瓦的功率,每个
空气开关
可以使用80-100A的;三组总功率就是54000瓦的功率。
电线平方与功率对照表?
答:
知道电线的平方,求电线半径:电线平方数(单位是平方毫米)=π(3.14)×r²(单位是毫米)。如:2.5方电线的线半径的平方是:2.5÷3.14=0.8,开方得出0.9毫米,就是2.5平方的电线半径。电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式:0.7854×电线...
220v
16千瓦多
联机
空调需要多大
电流
空气开关
答:
楼上说的10A。其实10A远远不够,运行的时候或许够,但空调插座都是16A的,所以10A是不够的。 考虑到空调起动时的瞬时电流是正常运行电流的3—5倍,所以要适当加大
空开的
安数,32A就基本满足要求了。
大家正在搜
3匹空调220配多大空开
3p空调用多大的空气开关
5匹空调用多大的空开
柜机空调用多大的空开
2p空调用多大的空开
1.5匹空调用多大空开
3匹空调用多大空气开关
2匹空调用多大空开
3匹空调用多大漏电保护器
相关问题
220v16千瓦多联机空调需要多大电流空气开关
16千瓦三相空调要配多大电缆
1千瓦,380v用电设备要多大的千发电机
我家在配电室是380伏三相16平方电缆,我可以配多大的空开,...
16个千瓦380伏用多大的电线
16千瓦需要多大电表和空开?
16千瓦电机需要多少平方线