桥梁湿接缝,湿接接头是什么?

什么是湿接缝,什么是湿接接头?两者区别?以T型梁为例,配图片说明,谢谢!以及相邻两片T梁之间的横向是看做铰接,还是固结?
这两幅图呢?横向之间没有那个湿接缝(比如60cm宽的后浇筑段),那他的横向连接是什么?湿接接头?一个小缝隙?横向固结还是铰接?

桥梁湿接缝:指预应力混凝土梁体分块预制,悬臂拚装成大跨度连续梁,梁体间采用现浇混凝土把梁块连成整体的接缝。

预制件之间或预制件与原已经现浇好的构件之间要连接,连接部分除了钢筋连接外,还应现浇砼,该连接部分即称为湿接头。 

桥梁施工一般分为现浇与预制安装两种。预制梁,是采用工厂预制,再运至施工现场按设计要求位置进行安装固定的梁;现浇梁,是在施工现场进行浇筑的梁。

扩展资料

湿接与干接缝

干接缝:预制好的砼用特殊的黏合剂粘上的 在干接缝施工中,节段之间一般选用无溶剂型环氧树脂胶结剂将相邻的2块梁段粘结成一个整体,它主要起润滑、锚栓、防水、传递应力等作用。

预应力混凝土梁体段间的接缝主要分干接缝和湿接缝,在不会出现冰冻稳定或使用了体外索时,可采用干接缝,干接缝比湿接缝安装要快。

预制节段采用干接缝不能实现完全水密封性,会影响后继预应力压浆的质量,降低了预应力索的防腐效果。

因此,在雨水区及沿海区域一般都采用湿接缝,它不仅适于体内索,也适于体外索.湿接缝能弥补节段接合面的细小缺陷,密封性好,能有效防止水汽入侵。

干接缝不能承受任何拉力;湿接缝可承受一定拉力。

参考资料:百度百科-湿接缝

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-15

对于简支T梁就是把T梁横隔墙用现浇混凝土连接成整体,依据设计不同,有可能用到横向预应力。对于先简支后连续就是把纵横向都用现浇混凝土连接(依据设计不同,有可能用预应力),一般按照固结考虑。

桥梁施工原来只有两梁片纵向连接,叫湿接缝,后来有了先简支后连续,把横向的称作湿接缝,纵向连接有人称为湿接头,也有人叫湿接缝    只是便于区别结构部位而已,至于纵向的受力,依据设计类型,梁简支桥面连续,可看做铰接。梁体连续应为固结,否则预应力就没有意义。

湿接缝:指预应力混凝土梁体分块预制,悬臂拚装成大跨度连续梁,梁体间采用现浇混凝土把梁块连成整体的接缝。

扩展资料:

干接缝:预制好的砼用特殊的黏合剂粘上的 在干接缝施工中,节段之间一般选用无溶剂型环氧树脂胶结剂将相邻的2块梁段粘结成一个整体,它主要起润滑、锚栓、防水、传递应力等作用。

预应力混凝土梁体段间的接缝主要分干接缝和湿接缝,在不会出现冰冻稳定或使用了体外索时,可采用干接缝,干接缝比湿接缝安装要快.预制节段采用干接缝不能实现完全水密封性,会影响后继预应力压浆的质量,降低了预应力索的防腐效果.因此,在雨水区及沿海区域一般都采用湿接缝,它不仅适于体内索,也适于体外索.湿接缝能弥补节段接合面的细小缺陷,密封性好,能有效防止水汽入侵。干接缝不能承受任何拉力;湿接缝可承受一定拉力。

参考资料:百度百科-湿接缝

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-28

希望这个草图能让帮助你理解,

注意:浇筑湿接头时候要往湿接头两边的湿接缝浇筑一小段,这样浇筑的目的是把施工缝留在正负弯矩0点,避免施工缝因受力出现裂缝。

第3个回答  推荐于2017-09-07
对于简支T梁就是把T梁横隔墙用现浇混凝土连接成整体,依据设计不同,有可能用到横向预应力。对于先简支后连续就是把纵横向都用现浇混凝土连接(依据设计不同,有可能用预应力),一般按照固结考虑。
图片,你可以看看百度图片 有很多图追问

我问的什么是湿接缝,什么是湿接接头?我之前的理解是:湿接缝就是相邻两片T梁间的后浇筑段,比较宽,比如60cm,看做固结;湿接接头很窄,视为铰接。我的理解是错的吧?湿接缝和湿接接头就是一回事?我没见过具体的桥或图纸,一直不清楚,百度照片要找到了也不问了。

追答

桥梁施工原来只有两梁片纵向连接,叫湿接缝,后来有了先简支后连续,把横向的称作湿接缝,纵向连接有人称为湿接头,也有人叫湿接缝 只是便于区别结构部位而已,至于纵向的受力,依据设计类型,梁简支桥面连续,可看做铰接。梁体连续应为固结,否则预应力就没有意义。

追问

   如图,相邻T梁之间的斜线阴影部分是湿接缝,即后浇筑段,那么相邻T梁横向视为固结?

   【课本上提到焊接接头(焊接钢板……)和湿接接头(翼缘伸出钢筋……),铰接板法又提到适用于“仅在翼板间用焊接钢板或伸出交叉钢筋连接的无中间横隔梁的装配式桥”】

   那么,图片的阴影湿接缝是不是就是指【湿接接头(翼缘伸出钢筋……)】?相邻T梁横向视为铰接?

   太渣了,求指教,谢谢!

追答

我一句半句给你解释不清了,其实建议你到现场看一眼 瞬间就能理解。

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2018-05-11
湿接缝是指同一跨上并排的几片梁横向之间连成一整体浇筑的混凝土(相当于加宽),湿接头是指梁纵向之间连接,梁的端头连成一整体,相当于接长。