2匹空调用C60空气开关行吗

如题所述

  2匹空调用C60空气开关太大了,C60额定电流就是60A,选用C16、16A的就可以了。
  1匹空调的耗电约等于800W,两匹的空调耗电就是1600W;
  按这样计算空调电流:I=P/U/cosφ=1600/220/0.85=8.5A
  选择2.5平方铜芯导线合适,它的安全载流量是32A,其实选用铝芯导线都行(2.5平方导线安全载流量是25A),只不过现在普遍采用的铜芯导线;
  空气开关选择:空开的额定电流是计算电流的1.2~1.5倍合适,8.5×1.2=10.2A,8.5×1.5=12.8A,选10或16A这两档合适,不应超过16A。
  还有选择空开的额定电流小于导线的安全载流量为好,空开才能有效地保护整个供电回路安全运行,开关选得太大,设备或导线都出现问题了,开关还不起保护作用,就失去开关的本身意义了。另外开关选大了既增加了成本还保护不了线路,不可取。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-30
C60都可以带3台2匹的空调了!
第2个回答  2015-11-30
用32A就可以了
第3个回答  2015-11-30
大得点'也可以用.最好用小的本回答被提问者采纳
相似回答