无粘结预应力施工工艺流程是什么?

如题所述

现浇预应力混凝土水池施工中,每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度,而不是只考虑一个锚固肋的宽度。

下料长度L=0.8x2+0.5x2+3.14x8=27.72两个锚固肋各计算半个宽度,因为另半个已经含在半周长里了,所以整体来说只要考虑一个锚固肋的宽度即可。水池预应力张力,是上下层相邻的锚固肋间隔张拉。


无粘结预应力筋所用钢材主要有消除应力钢丝和钢绞线。钢丝和钢绞线不得有死弯,有死弯时必须切断,每根钢丝必须通长,严禁有接点。

预应力筋的下料长度计算,应考虑构件长度、千斤顶长度、镦头的预留量、弹性回弹值、张拉伸长值、钢材品种和施工方法等因素。具体计算方法与有粘结预应力筋的计算方法基本相同。预应力筋下料时,宜采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。钢丝束的钢丝下料应采用等长下料。钢绞线下料时,应在切口两侧用20号或22号钢丝预先绑扎牢固,以免切割后松散。

涂料层的作用是使预应力筋与混凝土隔离,减少张拉时的摩擦损失,防止预应力筋被腐蚀等。常用的涂料主要有防腐沥青和防腐油脂。涂料应有较好的化学稳定性和韧性;在-20℃~+70℃温度内应不开裂、不变脆、不流淌,能较好地粘附在钢筋上;涂料层应不透水、不吸湿、润滑性好、摩阻力小。

外包层主要由塑料带或高压聚乙烯塑料管制作而成。外包层应在-20℃~+70℃温度内不脆化、化学稳定性高,抗破损性强并具有足够的韧性,防水性好且对周围材料无侵蚀作用。塑料使用前必须烘干或晒干,避免成型过程中由于气泡引起塑料表面开裂。

参考资料来源:百度百科-无粘结预应力施工

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜