防水验收标准:
1.涂膜防水材料应采用防水施工。
2、防水材料的性能应符合现行国家有关标准,并具有产品合格证。
三、基层表面应平整,无空鼓、起砂、开裂等缺陷。
基层含水量应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙壁,高于地面250mm。浴室墙面防水层高度不得低于1800mm。
4.防水泥砂浆找平层与基础紧密结合,无空鼓,表面光滑、无裂缝、起砂,阴阳角呈弧形。
5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度符合产品技术要求,一般厚度不小于1.5mm不露底。
6.施工接茬应沿流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,两层以上的玻璃纤维布上下搭接时,宽度的一半应错开。
7.涂层表面不起泡、不流动、平整、不凹凸,与管件、卫生洁具脚、地漏、排水口接缝紧密关闭,光滑无渗漏。
8.保护层水泥砂浆的厚度和强度必须符合设计要求。操作时严禁损坏防水层。根据设计要求做好地面泛水坡度,排水畅通,无积水倾斜。
防水工程完成后,必须进行24小时蓄水试验。
正确的防水验收程序:
1.在准备验收的房间门口做15厘米高的挡水墙;
2.将10厘米深的水放入房间,同时标记水面高度;
3.24小时后观察水面高度是否发生变化,楼下同一位置房间天花板是否渗水;
4.如无上述现象,可认为防水工程施工验收合格;相反,如果发现上述现象,可以认为防水工程施工不合格。如果验收不合格,防水工程必须整体重做,重新验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应进行淋浴试验,即用水管自上而下喷涂防水涂料墙面3分钟,4小时后观察墙体另一侧是否有渗透。如无渗透,可认为墙体防水施工验收合格。
防水验收注意事项:
1、防水前的墙面处理:涂刷防水层的基层表面,不得凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。
2.防水高度:淋浴区一般要求高180cm以上,非淋浴区30cm以上。
3.提前告诉工头和瓦匠一定要做闭水试验,尤其是厨房。
一些厨房在进行闭水试验时已经粘贴了墙砖,因为砖匠认为厨房不需要闭水(似乎很多大师也认为厨房不需要防水,但有些厨房经常在楼下漏水,所以仍然需要做)。
4.在向工头和瓦工师傅解释闭水试验之前,必须提前通知业主。
原因是我们可以联系楼下的邻居。例如,当我的家人第一次做防水工作时,工人没有告诉我。结果,我下楼去找邻居。邻居不在家。直到我问其他邻居,我才知道他们的家人出去度假了。回来可能需要一两个月,所以我不得不先暂停。
5.建议开始闭水试验时,2小时后去楼下邻居家看看。
原因是怕闭水有问题。如果有泄漏,不会给邻居带来很大的损失。如果没有问题,24小时后再看一遍。
防水验收技巧:
1.闭水试验:指挡水墙完成后,在待试验空间蓄水,检查是否有渗漏。防水层施工在橱柜和浴室中更为常见。验收时,必须进行闭水试验,试验结果合格后方可进行面层。如果未进行闭水试验或试验不合格,则应进行表层。将来漏水时,只能拆除所有表层并重新开始。
用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料制作防水层房间门30~50毫米高的挡水带(坎)严密堵塞地漏。地面排水深度20~30毫米深的小水池。 储水24小时后,会同物业部门及相应卫生间楼下邻居,检查下层楼板是否漏水。共同签字验收。如有渗漏或修复防水层,应按上述顺序进行闭水试验。直至无渗漏合格。
2、水试验:对于轻墙防水施工验收,应采用水试验,即使用水管在防水涂料墙上自上而下喷洒3秒,4小时后观察墙另一侧是否渗透,如无渗透现象可认为墙防水施工验收合格。