空调压缩机过热的原因是什么?

如题所述

压缩机过热原因:回风温度高,电机发热;
回风温度与蒸发温度相关。为了防止液体回流,回风管路中一般要求回风过热度为20℃。如果回风管道保温不好,过热度会远远超过20℃。
对于回风冷却压缩机,制冷剂蒸汽在流经电机腔时被电机加热,气缸的吸入温度再次升高。电机的发热量受功率和效率的影响,而消耗的功率与排量、容积效率、工况和摩擦阻力密切相关。
操作要求:
1、开车后逐渐关闭放空阀或油水排污阀,在压缩机1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运行4-8小时。
2.只有当压缩机在最低压力下运行,且无异常现象时,才能逐渐增加压力;
3.对于大型高压压缩机,额定压力下的运行时间不得少于24小时;
4.运行中检查润滑油的压力、温度和供油情况。油压不得低于1kg/cm2,才能送入分配管路系统。或者曲轴箱内的润滑油应该是湿的:带十字头的压缩机不能超过60℃。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-06
压缩机过热原因:
1.电机发热量大
供电不正常会引起电机发热量增大。电压不稳、电压太低或太高、电压不平衡、缺相都属于电源供电不正常。
启动电流和堵转电流是正常电流的4-8倍,因此压缩机频繁启动、连杆抱轴、活塞咬缸、润滑不足或缺油等问题均会大大增加发热量。
此外,超范围使用压缩机很容易引起电机过热和损坏,这在冷冻行业时有发生。蒸发温度每提高10°C,电机负载可增加30%甚至更高,造成小马拉大车的现象。因此,低温压缩机用于中高温系统、冷库降温过程持续时间过长,压缩机就长时间处于超负荷状态,对电机的损伤很大,大大降低了电机的可靠性,使电机以后遇到电压波动、电涌等突发情况时很容易烧毁。
2.电机冷却不足
蒸发温度越低,制冷剂质量流量越小,实际需要的电机功率也就越小。因此将空调压缩机和中高温冷冻压缩机用于低温时,尽管电机的实际功耗比名义功率减小了很多,但相对于低温时的实际功率需要和冷却情况还是太大,电机冷却很容易出现问题。
此外,制冷剂泄漏量比较大时,回气冷却型电机的冷却也得不到保证。而空冷压缩机在高温环境或冷却风扇故障时的冷却也是个问题。如果压缩机配有附加冷却(如喷液冷却系统等),应该维持附加冷却的正常运行。
为防止电机高温损坏,压缩机电机都有热保护器。不同电机的热保护跳开温度不尽相同,一般为100~135°C。显然,热保护是电机安全的最后防线,出现热保护停机表明电机严重过热。
3.排气温度过高
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。
注意事项:压缩机在使用范围内正常运转不应该有电机高温和排汽温度过高等过热现象。压缩机过热是一个重要的故障信号,表明制冷系统存在较严重的问题,或者压缩机的使用和维护不当。
如果压缩机过热的根源在于制冷系统,只能从改进制冷系统设计和维护方面着手解决问题。换一台新压缩机上去不能从根本上消除过热问题。
第2个回答  推荐于2019-09-17

空调压缩机过热保护动作的原因:

    电机发热量大

空调压缩机,是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机的工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。空调的室内机和室外机分别属于低压或高压区(要看工作状态而定)。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。压缩机是制冷系统的心脏,无论是空调、冷库、化工制冷工艺等等工况都要有压缩机这个重要的环节来做保障。

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-08-14

相似回答